Имеет ли место механическая вентиляция в щитовых? Где можно проконсультироваться ? №СНиП ?
Akila
Имеет конечно, при невозможности организации естественной вентиляции предусматривают механическую.
То ли в ПУЭ то ли в СП 31-110-2003 написано про однократный воздухообмен и естественную вентиляцию, но ее не всегда удается легко реализовать.
Nasttya
Вентиляция в электрощитовых расчитывается по теплоизбыткам (должны дать электрики). Так же в электрощитовых может находится КиПовское оборудование (контроллеры, и т.п.) тогда нужно делать мех. приток с очисткой приточного воздуха. Конечно всё зависит от конкретной ситуации.
Akila
Цитата(Nasttya @ 13.11.2013, 10:17) *
Вентиляция в электрощитовых расчитывается по теплоизбыткам (должны дать электрики). Так же в электрощитовых может находится КиПовское оборудование (контроллеры, и т.п.) тогда нужно делать мех. приток с очисткой приточного воздуха. Конечно всё зависит от конкретной ситуации.

))) правда чаще электрики округляют глаза
Nasttya
Ну не знаю...наши электрики всегда дают данные
@@@
Цитата(Nasttya @ 13.11.2013, 11:46) *
Ну не знаю...наши электрики всегда дают данные

И еще теперь сплошь и рядом электрики требуют в щитовых Тв.в. не более +30 С.
Вот и получается, что при таких ТЗ просто воздухом охлаждать не получается и приходится
в летний период еще и холодилку подключать.