Gefest
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я занимаюсь проектированием систем вентиляции. При выходе воздуховодов из венткамеры традиционно ставлю ОЗК, потому что, вроде как, категория пожарной опасности в венткамере выше, чем в обслуживаемом помещении (обычно торговое либо жилое помещение, я так понял, категории Д). Только я не могу понять почему: там нет ничего особенного, только железо, оборудование, иногда узел смешения с горячей водой и шкаф автоматики. Иногда венткамера объединена с тепловым узлом. Подскажите, есть ли случаи, когда венткамера не является помещением с повышенной категорией пожарной опасности? Или ОЗК надо ставить всегда?
По хорошему, категорию должен считать архитектор, но в реальности ни разу такого не встречал.
dizel2012
Категории венткамер теперь расписаны в СП7.13130.2013. У Вас похоже Д. Там же и про клапана.