Добрый день. Есть комплекс зданий: основное здание, здание котельной, здание насосной пожаротушения. Насосная пожаротушения пристроена к котельной. На территории комплекса находится ТП, находящаяся в собственности хозяина комплекса. Проектом на внутриплощадочные сети предусмотрели запитку основного здания двумя линиями от ТП, котельной двумя вводами от ТП и насосной от ТП. Заказчик задает вопрос, а почему нельзя было поставить одно ВРУ на котельную и насосную пожаротушения. Может кто подскажет нормативку, в которой прописано, что это делать нельзя. Пока только приходит в голову СП31-110-2003 п 7.4 От общего ВРУ допускается питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
В данном случае функционально потребители не связаны.