zverev999
Заказчик инересуется-нужно ли заземлять воздуховоды?Торговое помещение.площадь чуть более 500м.кв.Он мне утверждает,так как пыль"трёться"по воздуховоду,то создаёт статическое электричество.Торгуют мебелью.Звучит странно.а в каких случаях надо заземлять(если такое вообще бывает)?
dreadlock
это в аспирационных установках некоторых нужно заземлять, там где пыль взрывоопасна и от искры может сдетонировать. В торговом помещении пыль не та, заземление не требуется.
Khomenko_A_S
Все металическое заземляется. Надо
Alex-r
Бывает.
9.5. Для оборудования, металлических трубопроводов и воздухово-
дов систем отопления и вентиляции помещений категорий А и Б, а также
систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, следует предус-
матривать заземление в соответствии с требованиями ПУЭ.
Но не Ваш случай.
azamet
Странно, всегда заземляем воздуховоды. И всегда нам говорили, что по ПУЭ. Нас вводили в заблуждение?
LordN
1. видимое заземление обязательно к выполнению на всех металлических частях в пределах досягаемости человека, т.е. до уровня 2,5м +/-
2. заземление в-дов взрывоопасных сред ваапще отдельная тема.
Khomenko_A_S
Цитата(Alex-r @ 14.11.2013, 17:39) *
Бывает.
9.5. Для оборудования, металлических трубопроводов и воздухово-
дов систем отопления и вентиляции помещений категорий А и Б, а также
систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, следует предус-
матривать заземление в соответствии с требованиями ПУЭ.
Но не Ваш случай.

А прочитать ПУЭ уже перебор?

Цитата(azamet @ 14.11.2013, 17:48) *
Странно, всегда заземляем воздуховоды. И всегда нам говорили, что по ПУЭ. Нас вводили в заблуждение?

Нет, все верно.
Цитата
1.7.82. Основная системауравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединятьмежду собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

.....
6)металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. Приналичии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлическиевоздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов икондиционеров;


zverev999
благодарю.
zaharov63
Не первая тема здесь об этом, но ничего нового. Давайте уж поглубже копнем, что бы польза была.
То есть получается требуются перемычки на гибких вставках на всех системах без исключения, как обеспечивается при ниппельном соединении воздуховодов, типовые и "самиздатовские" способы, что об этом указываете в проекте, делаете ли на практике электрофизические измерения по каждой системе и оцените их результаты...