Цитата(Alex-r @ 14.11.2013, 17:39)

Бывает.
9.5. Для оборудования, металлических трубопроводов и воздухово-
дов систем отопления и вентиляции помещений категорий А и Б, а также
систем местных отсосов, удаляющих взрывоопасные смеси, следует предус-
матривать заземление в соответствии с требованиями ПУЭ.
Но не Ваш случай.
А прочитать ПУЭ уже перебор?
Цитата(azamet @ 14.11.2013, 17:48)

Странно, всегда заземляем воздуховоды. И всегда нам говорили, что по ПУЭ. Нас вводили в заблуждение?
Нет, все верно.
Цитата
1.7.82. Основная системауравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединятьмежду собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
.....
6)металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. Приналичии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлическиевоздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов икондиционеров;