Полная версия этой страницы: 
Подбор смесительного насоса
  
 
 
  Проблема у меня с подбором смесительного насоса, возвращают и возвращают мне проект, говорят, очень вами недовольны, не умеете подбирать оборудование...
насос на перемычке, потери в системе с манометров снятые порядка 9м, подбираю получается на рабочую точку, которая соответствует массовому расходу и этим вот потерям... подозреваю, что не учитываю какой-то коэффициент запаса или что-то еще, но никак не могу найти нормативку на насосы, устанавливаемые в итп, действие снипов наоборот распространяется на сети вплоть до  отсекающей арматуры на вводе в итп. Подскажите, пожалуйста, что я упускаю?
 
 
 
  испытатель
  14.11.2013, 18:05
  
 
  Часто допускают ошибки, когда берут в расчеты расчетное количество теплоносителя по сети, а не в системе отопления, которое существенно (в разы выше).
 
 
 
 
  я плохо ориентируюсь в терминологии, ибо не специалист( ну массовый расход посчитан по всем известной формуле, исходя из нагрузки на отопление по техусловиям и разности температур... беда в том, что я уже замылила голову и плохо понимаю, чего от меня хотят, говорят, что неправильно подбираю и все. нужно видимо обоснование какое-то, ссыль на нормативные документы, я не могу найти на что сослаться
 
 
 
  испытатель
  14.11.2013, 18:18
  
 
  Это то самое, о чем я Вам сказал. Вы расход посчитали , исходя из температурного графика например 110/70 на dt=40 uh. А нужно считать на то dt, которое принял проектировщик при проектировании СО, например 90/70  т.е той воды, которая гоняется по отопительным приборам, в таком случае dt =20 и в расчете расхода для насоса  - Ваша ошибка составит - в два раза. 
Перед мужиками извиняюсь за стиль.
 
 
 
  Евгений Буш
  14.11.2013, 19:34
  
 
  выложите схему (эскиз) и ваш расчет сюда. Исходные-  нагрузку, температурный график...
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.