Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Датчик уровня солярки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
nicholas
Добрый день.

С внезапным приближением зимы... возникла необходимость мониторинга расхода солярки котлом отопления.
Солярка залита в пластиковый бак высотой ~ 2 метра.

1. Насколько я понимаю, необходимо воткнуть в бак ультразвуковой датчик уровня или поместить на дно датчик давления.

Как пример, датчик давления для агрессивных сред Kynar 36XKY
http://www.izmerkon.ru/products/datchiki_u...a/serija-36xky/
(а не разъест ли солярка кабель за 2 года?)

Ультразвуковой датчик уровня (а есть что-нибудь более бюджетное?)
http://www.sick.com/instruments/EN/home/pr...Pages/UP56.aspx

2. Сам датчик необходимо подключить к ПК. Вопрос как?
Если RS485, то, теоретически, достаточно преобразователя RS485 -> USB.
Если выход аналоговый/PNP, то чем и как считать и передать эти данные?

Спасибо.
Max2114
Исполозовал однажды для такой задачи датчик гидростатического давления, который опускается на дно емкости. Использовал датчик из нержавейки и кабель к нем стойкий к агрессивным средам. Эксплуатируется для небольшой котельной уже два года. Пока ничего не разъело. Производителя датчика уже не помню, заказывал специальный для агрессивных сред (ждал 2 месяца пока изготовят и привезут из германии). Стоил около 20 т.р.
Датчик был с сигнаом 4-20 мА. Если Вам надо передать показания на ПК - купите любой контроллер или модуль ввода-вывода с удобным для вас протоколом (к примеру из дешевых вариантов - МВА у ОВена, из качественных - ICP DAS).
Ludvig
Если не затруднит, киньте промышленным принципом гидростатического датчика работающего в баке под давлением. Хочу себе в бензобак такое. Поплавковый бесит. Преобразование в цифру на показания уровня, самое оно. Примерно представляю, что будет.
Ludvig
Обычно датчик привинчивают к выпускному трубопроводу бака до запорного вентиля. И не имеют сомнений.
nicholas
Спасибо, Max2114.
А есть ли какие-нибудь особенности/преимущества в использовании датчиков давления перед ультразвуковыми датчиками уровня?

Ludvig, Это пластиковая ёмкость, и "выпускной трубопровод" к котлу отопления выведен через верх (сообщающиеся сосуды).
Аналогичный датчик так же хотелось бы использовать для отслеживания уровня бака канализации. Как следствие, возможность поставить датчик на сам кабель, есть, но нежелательна.
serge197a
УЗ много удобнее и надежнее, т.к. нет соприкосновения с агрессивной средой, но дороже(считаю оправдано).
wild
biggrin.gif если дизельное топливо это агрессивная среда ... тогда срочно правим таблицы хим. стойкости
Max2114
Цитата(wild @ 18.11.2013, 20:33) *
biggrin.gif если дизельное топливо это агрессивная среда ... тогда срочно правим таблицы хим. стойкости


"резинку" в соленоиде меньше чем за неделю разъедает...

Цитата(nicholas @ 15.11.2013, 15:05) *
Спасибо, Max2114.
А есть ли какие-нибудь особенности/преимущества в использовании датчиков давления перед ультразвуковыми датчиками уровня?

1. Стоимость.

2. Проще в монтаже.


Rus75
Интересно, а почему не рассматриваете емкостные датчики. Видел их неоднократно в разных баках и емкостях. а так же во всевозможных системах мониторинга транспорта. Что-то вроде вот такого http://www.legion-td.ru/catalog/items_desc...ion.php?id=1582
wild
Цитата(Max2114 @ 19.11.2013, 10:12) *
"резинку" в соленоиде меньше чем за неделю разъедает...

о да, в преобразователях давления самый применяемый материал. и еще не понятно - у меня в топливной магистрали авто куча шлангов резиновых которым уже 13 лет и не один из них ДТ не разъело.
Max2114
Цитата(wild @ 19.11.2013, 21:09) *
о да, в преобразователях давления самый применяемый материал. и еще не понятно - у меня в топливной магистрали авто куча шлангов резиновых которым уже 13 лет и не один из них ДТ не разъело.
потому что используется маслостойкая резина.


Резина в датчиках давления - в кабеле может быть... (я использовал датчик, который опускал непосредственно в емкость на кабеле) Согласитесь, ДТ это все-же не вода... лучше "перебдить, чем недобдить".

libra
Цитата(Max2114 @ 19.11.2013, 10:12) *
"резинку" в соленоиде меньше чем за неделю разъедает...

Маслостойкую резтнку?
Max2114
Цитата(libra @ 20.11.2013, 9:02) *
Маслостойкую резтнку?

не, обычную... которая в соленоиде стоит. У меня был случай - соленоид после недели работы перестал пропускать солярку. Разобрали его - а там резинка "распухла".
wild
В иные времена было у меня хобби или халтурка по ремонту пресс-пакетиров Mizar. Это машины которые делают кубики из автомобилей и всего что в них находилось. В основе гидростанция на базе немецкого дизеля Deutz Fahr и соответствующего маслонасоса. С учетом русской специфики эксплуатации вся проводка выполненная по прессу открыто находилась под слоем масла и соляры и работала годами. Чего не скажешь о контроллерах Siemens в шкафу по соседству которые накрывались не меньше двух раз в году, зато давали стабильный доход. Кстати на прессах в маслосистеме и манипуляторах стояли датчики давления, хоть и не гидростатического.
Олег_
Цитата(nicholas @ 14.11.2013, 21:48) *
возникла необходимость мониторинга расхода солярки котлом отопления.


Расход или уровень?
Если расход, то проще всего наверно обычный водяной счётчик, с герконом. Его к счётчику с бесперебойником, счётчик к компу. Или к какому либо готовому решению для водяных счётчиков, или к самоделке вроде ардуины, или на LPT, или...

Возможно такая мокса подойдёт. http://www.nnz-ipc.ru/good/show/1827455/18521/
но я бы дельту с эзернетом к счётчику приклеил, http://www.delta-electronics.info/DVPSE Без бесперебойника, с питанием от той же фазы что и котёл, в дальнейшем с минимальными затратами можно и другие хотелки навешать.

Уровень в таком баке и так отлично видно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.