Alex_77
18.11.2013, 10:37
Коллеги! Подскажите формулу, по которой можно рассчитать температуру воздуха на выходе из фреонового воздухоохладителя, если известна температура испарения фреона. Заранее спасибо.
vadim999
18.11.2013, 23:11
Коллега!, "переформатируйте" вопрос "с головы на ноги". Диапазон "...температур воздуха на выходе из фреонового... " - величины проектные (исходные для проектирования).
ну или так: температуру воздуха на выходе из фреонового воздухоохладителя (да и любого) есть функция от параметров входного воздуха, параметров вентилятора и конструкции теплообменника.
даю подсказку - температура кипения фреона настраивается на +1 град. С
с учетом теплопередачи медно алюминиевых испарителей будет практически температура теплообменника
Alex_77
20.11.2013, 10:16
Производитель теплообменников указывает температуру испарения фреона +7 градусов, какая будет температура воздуха на выходе из такого теплообменника?
Цитата(Alex_77 @ 20.11.2013, 13:16)

Производитель теплообменников указывает температуру испарения фреона +7 градусов, какая будет температура воздуха на выходе из такого теплообменника?
Зависит от характеристик теплообменника, температуры и влажности воздуха на входе, количества воздуха.
Знание температуры испарения фреона совершенно недостаточно, что бы ответить на вопрос.
Alex_77
20.11.2013, 15:50
Поэтому я и спрашиваю формулу или методику для такого расчета
polyakov.mo
27.11.2013, 13:32
Попадалась в старом учебнике по вентиляции-кондиционированию методика расчета площади поверхности теплообменника. В формулу входили температура/влажность воздуха до и после калорифера, скорость воздушного потока, температура поверхности калорифера, площадь поверхности теплообмена.
Гуглите методику расчета калорифера, а там алгебраически выведете формулу для нужной Вам величины.
Таковая имеется в "Справочнике проектировщика вентиляции и кондиционирования" под редакцией к.т.н. Староверова И.Г.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.