Помогите пожалуйста найти ошибки в проекте. Первый раз с вентиляцией сталкиваюсь.
Павлина
Proektiro
19.11.2013, 10:24
клапан КДМ-2 (дымовой) нельзя использовать на ответвление от шахты... надо использовать нормально закрытый огнезадерживающий к примеру КЛАД-3!!!
также клапан воздушный с электроприводом (перед вентиояторами подпора на кровле) не указана марка, это важно так как исполнение таких клапанов как правило У2 (УХЛ2) то есть их можно распологать под навесом для защиты от атмосферных осадков.... в вашем случае ни какой защиты я не увидел этих электроприводов... если это У1 исполнении (расположение на открытом воздухе) то пусть укажут марку.... мне очень интересно, я пока не нашел таких!!!!!
Павлина
19.11.2013, 10:33
А почему? из-за предела огнестойкости (СП 7.13130.2009 пункт 6.3)?
Proektiro
19.11.2013, 10:35
из за того что у КДМ-2 нет уплотнения заслонки ( а стоит он в этом проекте на ответвлении, а не непосредственно в шахте ( СП7.131130.2013 пункт 7.11в, у вас устаревший СП!!!! скачайте новый))
Павлина
19.11.2013, 21:55
Со мной спорят: "У клапана маркировка КДМ-2-К-800х300-MBE(220)-СН-ВГ-К. Вторая буква "К" (после "КДМ-2" ) означает КАНАЛЬНЫЙ тип, т.е. устанавливается в канале". Уплотнения заслонки ведь влияет на герметичность?
Proektiro
20.11.2013, 9:14
СП7.131130.2013 пункт 7.11в требует наличия в клапане заслонки с термоизоляцией... в КДМ2 (Клад2) ее нет, это старый совесткий клапан, которые не выполняют уже требования новго СП2013, год назад они бы прошли сейчас нет!!! просто многие еще по старинке принимают, толком не разобравшись в требовании СП2013года... (если я вас не убедил позвоните производителю клапанов он вам тоже самое скажет) если попадется толковый пожарник и завернет вам всю противодымную систему, тогда веселее будет)))!!!!
повторюсь этот клапан можно применять только в качестве дымового клапана, у вас не дымовой клапан!!!!