Здравствуйте всем!
Прошу помочь разобраться со схемой АВР. Возможно, я не понимаю до конца сути, но заказчик собрал схему и ругается, что при отключении вводного автомата на любом вводе, питание на другую секцию ВРУ не перекидывается.
Прикладываю схемку, прошу ознакомиться.
Вариант лечения - перенести реле контроля напряжения в точку после вводного автомата (не разъединителя) - но тут возникает вопрос: должна ли переключаться секция в случае, когда сработал этот автомат (он срабатывает при утечке газа, перегрузке или КЗ). Мне видится данный режим сбоем - значит нужно ждать приезда персонала для устранения неисправности.
При пропадании питания на одном из вводов - РКН обесточивается и срабатывает - АВР работает. Мне сдается, что заказчик путает функции автомата и разъединителя.
Если взглянуть с др стороны - случилась перегрузка секции 1 - автомат выключился - должна включиться секция 2 и запитать резервные насосы и вентиляторы.
Как быть?
Спасибо.
Прошу простить за сумбур.