mandarin13
Добрый день, уважаемые форумчане!
Учитывается ли при расчете мощности СКВ для холла тепло из л.клетки?
...если холл от л.кл. не отделен дверьми. Т.е. непосредственно из холла (он же "ресепшн") имеется лестница вниз, по которой тепло будет подниматься в холл 1 этажа из цоколя, и имеется лестница наверх, по которой тепло из холла 1 этажа будет подниматься на 2 этаж.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
14 - холл - "ресепшн"; 12 - длинный коридор. Двери между 12 и 14 тоже, вероятно, не будет..
gubanovalerchik
Нет.СП 60.13330.2012
7.5.3 Для чистых помещений и помещений с кондиционированием следует предусматривать положительный дисбаланс, если в них отсутствуют выделения вредных и взрывоопасных газов, паров и аэрозолей или резко выраженные неприятные запахи.
7.5.4 Расход воздуха для обеспечения дисбаланса в помещениях следует принимать:
а) при отсутствии тамбур-шлюза - из расчета создания разности давления не менее 10 Па по отношению к давлению в защищаемом помещении (при закрытых дверях), но не менее 100 мСП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003/ч на каждую дверь защищаемого помещения;
б) при наличии тамбур-шлюза - равным расходу, подаваемому в тамбур-шлюз.

Другими словами, если вы считаете СКВ для помещения, предполагается, что в нем предусмотрен положительный дисбаланс. Если вы проектируете только кусок здания и в нем отсутствует механическая система вентиляции, то, тоже не учитывайте-пусть этим займутся люди проектирующие следующий этаж(от вас теплопоступления они примут равными 0) Что это за лестница такая без тамбуров и дверей с цокольного на 2й этаж?? Проверьте ее на соответствие противопожарным нормам. Какая ее категория? Просится Н2.
mandarin13
Цитата(gubanovalerchik @ 19.11.2013, 12:14) *
Если вы проектируете только кусок здания и в нем отсутствует механическая система вентиляции, то, тоже не учитывайте-пусть этим займутся люди проектирующие следующий этаж(от вас теплопоступления они примут равными 0)

механическая система вентиляции на этажах ниже рассматриваемого сбалансирована в 0 (вытяжка = приток); на данном и двух выше него (втором и третьем) сводится лишь к кратковременно включаемым бытовым вентиляторам в санузлах номеров. Первый, второй третий этажи - одинаковые: холл+коридор+номера по обе стороны коридора, холлы второго и третьего некондиционируемые. Необходимо обеспечить комфортные условия только в холле 1 этажа - ресепшене.

Цитата(gubanovalerchik @ 19.11.2013, 12:14) *
Что это за лестница такая без тамбуров и дверей с цокольного на 2й этаж?? Проверьте ее на соответствие противопожарным нормам. Какая ее категория? Просится Н2.

Уж какая есть thumbdown.gif - всё построено, ИЖС.