INA
Добрый вечер, многоуважаемые специалисты! Очень нужна Ваша помощь!!! helpsmilie.gif
Вот одно из замечаний по проекту (на остальные ответила): указать кол-во систем отопления и обосновать объединение системы для групп помещений разного назначения (п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003).
Помогите, пожалуйста, подобрать вариант как "безболезненно" изменить схему отопления, т.к. система смонтирована и уже работает newconfus.gif . А т. к. п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003 входит в перечень национальных стандартов и сводов правил, "обойти" его нет возможности (или все же есть?).

P.S.: прикрепила ПЗ по отоплению и архитектуре АБК, схему и планы системы отопления.
AVFRZN
Обычно говорится : "Закон перепрыгнуть нельзя, а обойти ... всегда можно!"
keaton
Цитата(INA @ 27.1.2015, 17:31) *
указать кол-во систем отопления и обосновать объединение системы для групп помещений разного назначения (п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003).

Пускай заказчик письмо напишет, что ему раздельный учет не нужен
INA
Цитата(AVFRZN @ 27.1.2015, 17:38) *
Обычно говорится : "Закон перепрыгнуть нельзя, а обойти ... всегда можно!"

Есть конкретные предложения?
INA
Цитата(keaton @ 28.1.2015, 9:10) *
Пускай заказчик письмо напишет, что ему раздельный учет не нужен

Добрый день! А поможет? Если в СНиП 41-01-2003 говорится 6.1.1 Теплоснабжение зданий может осуществляться:

- от централизованного источника тепла (от тепловых сетей систем теплоснабжения населенного пункта);

- от автономного источника тепла (в том числе крышной котельной);

- от индивидуальных теплогенераторов систем поквартирного теплоснабжения.

При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений.
????
Хотя в СП 60.13330.2012 пишут:6.1.3 В общественных и производственных зданиях следует предусматривать коммерческий учет расхода теплоты в системах внутреннего теплоснабжения на здание.
В одном здании для групп помещений разного назначения или групп помещений, предназначенных для разных арендаторов (владельцев),[b] по заданию на проектирование могут[/b] предусматриваться индивидуальные узлы учета расхода теплоты для отдельных групп помещений.
Это подтверждает, что Ваш вариант имеет место быть!
Чем руководствоваться СНиП или СП? bang.gif
keaton
СНиП по данному пункту пока (до 1 июля 2015г) приоритетнее.
А можно вот так выделить:
Цитата(INA @ 28.1.2015, 10:08) *
При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений.

т.е. не просто "отдельные трубопроводы", а "отдельные трубопроводы с узлами учета".
Гадать можно долго, какой именно смысл заложен в это предложение. Поговорите с экспертом и спросите, устроит ли его такой вариант, если у него на руках будет официальное письмо заказчика (владельца здания) об отсутствии необходимости организации учета на отдельные части здания.
Alex_90
Цитата(INA @ 28.1.2015, 10:08) *
Чем руководствоваться СНиП или СП? bang.gif


Вышло П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 декабря 2014 г. № 1521. Вот согласно ему надо руководствоваться уже СП по ходу дела .
ИОВ
Цитата(keaton @ 28.1.2015, 12:41) *
СНиП по данному пункту пока (до 1 июля 2015г) приоритетнее.

Именно это мне сказали в Экспертизе по проекту, проходящем экспертизу сейчас
keaton
Цитата(Alex_90 @ 28.1.2015, 13:26) *
Вышло П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 декабря 2014 г. № 1521. Вот согласно ему надо руководствоваться уже СП по ходу дела .


Цитата
5. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 июля 2015 года.

6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 26, ст.3405) с 1 июля 2015 года.
INA
И как быть? Ждать 1 июля? blink.gif
Composter
так в пункте 6.1.1 написано слово "следует", там же не написано "обязательно" , или "запрещено иначе делать". тем более если 1 владелец по всему зданию . Получается эта фраза несет рекомендательный характер ,а не обязательный.
ИОВ
Цитата(Composter @ 28.1.2015, 14:49) *
так в пункте 6.1.1 написано слово "следует", там же не написано "обязательно" , или "запрещено иначе делать". тем более если 1 владелец по всему зданию . Получается эта фраза несет рекомендательный характер ,а не обязательный.

Ув. Composter, я, как и большинство "битых" проектировщиков, предпочитаю пользоваться исчерпывающими пояснениями ПУЭ, п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова
"должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
Слово "рекомендуется" означает, что данное решение
является одним из лучших, но не обязательным.
Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

А решение по устройству одной системы для представленного здания действительно плохое и не логичное. Вот, вероятно, эксперт на это и указывает. Похоже, кабинеты верхних этажей имеют разный режим работы с обеденным залом и бытовыми помещениями. На приборах установлены регуляторы температур, которые при полной загрузке зала будут закрываться - общая обратка будет возвращаться более горячей - пойдёт сигнал на понижение температуры подающей смесительными насосами - пострадают кабинеты, там будет холодно при полностью открытых клапанах на их приборах
Так что в СНиП надо обращать внимание на
Цитата
При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения,
Composter
Ув. ИОВ. За пуэ спасибо.
Тогда что подразумевается под группами помещений разного назначения? Если делить по функциональному назначению то делятся на жилые, общественные, производственные и складские(вроде как то так) . Если по этому признаку то все помещения относятся к общественным.
ИОВ
Цитата(Composter @ 28.1.2015, 16:26) *
Тогда что подразумевается под группами помещений разного назначения? Если делить по функциональному назначению то делятся на жилые, общественные, производственные и складские(вроде как то так) . Если по этому признаку то все помещения относятся к общественным.

1. Ну, если ознакомитесь со ст.32 ФЗ № 123, по функциональному назначению будет более понятно.

2. По конкретной системе отопления, представленной ТС: СП 118, п. 8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений:
конференц-зал; обеденный зал столовых с производственными помещениями при них (при конференц-залах с числом мест до 400 и обеденных залах столовых с числом мест до 160 при размещении их в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать);

Ну и не грех покопаться в старой справочной литературе:
Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
4.2. …
Системы отопления во встроенных, встроенно-пристроенных предприятиях общественного питания к зданиям иного назначения проектируются раздельными и присоединяются к узлам управления этих зданий.




INA
Цитата(keaton @ 28.1.2015, 9:10) *
Пускай заказчик письмо напишет, что ему раздельный учет не нужен



Цитата(ИОВ @ 28.1.2015, 19:43) *
1. Ну, если ознакомитесь со ст.32 ФЗ № 123, по функциональному назначению будет более понятно.

2. По конкретной системе отопления, представленной ТС: СП 118, п. 8.3 Отдельные ветви систем водяного отопления с отключающими устройствами вне этих помещений предусматриваются для следующих помещений:
конференц-зал; обеденный зал столовых с производственными помещениями при них (при конференц-залах с числом мест до 400 и обеденных залах столовых с числом мест до 160 при размещении их в общем объеме здания отдельные ветви допускается не предусматривать);

Ну и не грех покопаться в старой справочной литературе:
Справочное пособие к СНиП2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
4.2. …
Системы отопления во встроенных, встроенно-пристроенных предприятиях общественного питания к зданиям иного назначения проектируются раздельными и присоединяются к узлам управления этих зданий.

Правильно понимаю, что письмо от заказчика не спасет и надо переделывать систему?

Composter
ИОВ, приятно с Вами вести диалог. Надо будет внимательно перечитать новые СП.
Забавно, всмопнил последние 5 встроенных столовых которые посещал, везде были приборы подключены к стояку который спускался с этажа выше и уходил вниз.
ИОВ
Цитата(INA @ 28.1.2015, 20:37) *
Правильно понимаю, что письмо от заказчика не спасет и надо переделывать систему?

Правильно понимаете. Эксперт, похоже, обратил внимание именно на объединение в одну систему разных групп помещений, при этом для обеденного зала есть конкретные указания в действующих нормах. Но Вы ведь написали
Цитата
система смонтирована и уже работает

Придётся Вам подключать к решению вопроса ГИПа, а ему - Заказчика. Экспертизу "тяжёлая артиллерия", конечно, пробьёт, но Ваши проектные решения нормам не соответствуют, а в в системе с теплорегуляторами просто губительны.

Цитата(Composter @ 28.1.2015, 20:40) *
Надо будет внимательно перечитать новые СП.
Забавно, всмопнил последние 5 встроенных столовых которые посещал, везде были приборы подключены к стояку который спускался с этажа выше и уходил вниз.

Дело не в новых СП, наоборот они по чьей-то злой воле растеряли или исказили до неузнаваемости указания предыдущих СНиП. Приведенный мною пункт был во всех предыдущих редакциях СНиП "Общественные здания" и даже в древнем СНиП I-Л.8-71 ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Забавно, что творцы этих систем,скорей всего наставили на приборах терморегуляторы, а значит мало знакомы с физическим смыслом регулирования теплового потока в СО.