Мара
Уважаемые ,скажите,какую принимать тем-ру в неотапливаемом подвале для расчета тепловой изоляции труб отопления. Есть ли норматив?
colius
СП23-101-2004 п. 9.3.2
Мара
Спасибо!
-BuTeK-
Цитата(colius @ 12.3.2015, 12:51) *
СП23-101-2004 п. 9.3.2

Это только начальная температура для вычисления окончательной надо несколько итераций расчета.