Здравствуйте всем!
Имеется газокомпрессорная станция, состоящая из зала нагнетателей, зала электродвигателей, АБК. В помещениях АБК установлены приточные системы, подающие воздух во все помещения здания компрессорной.
В залах имеется система контроля наличия метана, там все нормально. Но!
Забор воздуха производится непосредственно около внешней обвязки ("гитары"). Соответственно, при утечке СН4 он может попадать с приточным воздухом туда, куда не надо.
Задача - установить систему, которая при попадании метана в приточки отключит вентиляторы.
Прошу всех знающих принять участие в обсуждении и советовании.
Благодарю.
А на чем выполнена существующая система контроля загазованности? Может быть, надо от этого отталкиваться? Незачем разводить зоопарк из разношерстного оборудования, и в обслуживании проще будет. Да и воздухозаборник следует переместить. Вот всегда так - сначала создаем трудности, потом героически боремся со следствиями.
И еще. Согласно требованиям правил и здравому смыслу, при срабатывании газосигнализаторов включают вентиляцию, а у вас все как- то наоборот выходит. По крайней мере, так было на всех АГНКС, которые я объездил с поверкой газосигнализаторов - сигнал загазованности сблокирован с пуском вентиляции и остановкой компрессоров.
Akela42ru
27.6.2015, 15:01
Вы всё верно пишете. В помещениях, в которых возможна разгерметизация трубопровода или оборудования, есть и контроль загазованности, и включение вентиляторов на вытяжку, и остановка ГПА. Но аналогичная защита от утечек вне помещений отсутствует.
Перенос воздухозабора. Надо подумать, это тоже решение... По цене сопоставимое ли, вот в чём вопрос?
Оборудование имеющихся систем достаточно недешевое, на следующей неделе отпишусь по моделям.
Ещё. Осложнение предвижу следующее - здание еще на гарантии, а в нашей структуре очень трепетно относятся к этим моментам. Вплоть до того, что лишнюю розетку энергетик не может установить - в проекте нет её, и говорить не о чем. С другой стороны, речь идёт о безопасности.
Спасибо за мнение и совет.
Определился с оборудованием - применю Pirecl. Их у нас уже 14 штук установлено, будет одним больше.