Полная версия этой страницы:
Отопление котельной
Прошу помощи у специалистов. Есть котельная мощностью 14 МВт, с температурным графиком 110/70. Так вот заказчик захотел чтобы отопление котельной происходило с температурным графиком 80/60. Поэтому поставила теплообменники. Так вот вопрос следующий :
в теплообменники Т1 идет уже очищенная вода, соотвественно необходимо ли подпитывать контур ОВ обратку из системы Т21.
Давление в подпитки на много больше,чем в контуре ОВ, может можно не подпитывать?
alexius_sev
29.6.2015, 21:12
Регулятор давления после себя и предохранительный клапан
"Заказчик захотел чтобы отопление происходило с температурным графиком" какой молодец, проектировать помогает. Теплообменники непременно нужно Альфа Лаваль. А контур отопления нужно заполнять и в редких случаях подпитывать из Т21.
Если бы заказчик вам не помогал, то вы бы вероятно просто предусмотрели пару штук отопительно вентиляционных агрегата типа АВО.
З.Ы. 400 кВт на отопление котельной бред конечно. Да и котельная какая-то странная без регулирования температуры, постоянно 110 гр. что-ли на выходе.
Да изначально было обыкновенно отопления из отопительных вентиляционных агрегатов, и тут его осенило.......Да выходит 110 градусов постоянно идет на итп
Цитата(alexius_sev @ 29.6.2015, 21:12)

Регулятор давления после себя и предохранительный клапан
А возможно ли подобрать регулятор после себя на перепад аж 18м ?
Karrimdra
30.6.2015, 9:51
Цитата(анна83 @ 30.6.2015, 10:18)

А возможно ли подобрать регулятор после себя на перепад аж 18м ?
А 18 метров это всеголиш 1,8 бара (так менее страшно) конечно можно.
У вас 3,6 бар в обратке Т2.1 и 2 бар в Т2.2, чтото типа того ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-020-16-Ф/Ф
techgrouppts
30.6.2015, 10:47
А просто обраткой отопить котельную не проще?
Применять ТО для отопления собственных нужд на котельной - это перебор. Стоимость строительства и эксплуатации не беспокоит? Это ведь в конечном итоге ляжет на себестоимость 1 Гкал. Лучший вариант - отопление обраткой. Или, если из подачи, то с подмесом. Во всяком случае регулировочный клапан и привод для СО котельной нужен. У Вас регулировка температуры воды в контуре отопления вообще отсутствует. Зачем на такой котельной расширительные баки на каждом котле? Утечки в теплосети при такой мощности будут по любому. Поэтому подпиточный насос с частотником решит все проблемы. Да, и при такой температуре сетевые насосы лучше поставить на обратку. Надежней и долговечней. Поверьте, в эксплуатации много-много лет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.