Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпитка котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
анна83
Добрый день, прошу совета и помощи, начинаем проектировать котельной мощностью 44 МВт. Во-первых это будет встроено-пристроена котельная, так написано у заказчика,ну думаю больше частью пристроена, вот скажите с такой мощностью может котельная пристраиваться к зданию( гаражи)?
Второй вопрос 3 водогрейных котла, объем подпитки составляет 20 кум,скажите необходимо ли устанавливать вакуумный декоратор?
Victor16
Вы имели в виду деаэратор?
анна83
да,не правильно написала
Victor16
На счёт пристройки читайте СНиП 2-35-76, его актуализированную редакцию.
По поводу деаэратор, что то у вас обьем подпитки великоват, как считали? Вообще надо смотреть хим.анализ исходной воды и если деаэрация и нужна то скорее можно обойтись атмосферным деаэратором.
tiptop
Цитата(анна83 @ 26.7.2015, 11:46) *
3 водогрейных котла, объем подпитки составляет 20 кум


"20 кум" - это "20 кубометров в месяц" ?
skitalez
"20 кум" - это примерно 23,1 м3/час. )
tiptop
Цитата(skitalez @ 26.7.2015, 20:38) *
"20 кум" - это примерно 23,1 м3/час. )


Не сбивайте нас с толку!
"кум" - это каменноугольное масло.
skitalez
В таком случае при расчетном расходе 20 кум, каменноугольного масла, установка вакуумного деаэратора -- обязательна.
tiptop
Цитата(анна83 @ 26.7.2015, 11:46) *
начинаем проектировать котельной мощностью 44 МВт.


анна83, Вы правильно написАли сокращённое обозначение мегаватт, что редко кто делает. Респект!

Котельная будет "двухконтурной"?
анна83
Цитата(tiptop @ 26.7.2015, 21:17) *
Не сбивайте нас с толку!
"кум" - это каменноугольное масло.

КУб произошла опечатка

Цитата(Victor16 @ 26.7.2015, 18:36) *
На счёт пристройки читайте СНиП 2-35-76, его актуализированную редакцию.
По поводу деаэратор, что то у вас обьем подпитки великоват, как считали? Вообще надо смотреть хим.анализ исходной воды и если деаэрация и нужна то скорее можно обойтись атмосферным деаэратором.

почему великоват,считала по снипу 41-02-2003 (СНиП теповые сети п 6.16 и п6.18):
Так как нет данных по объему системы берем из СНиПа 1 МВт=65 кую,метров итого получаем 65*44=2860
2860*0,75%=21,45 куб.метр подпитка.
Скажите а как может быть атмосферный деаэратор, если пара нет,котельная чисто водогрейная

Цитата(tiptop @ 26.7.2015, 18:36) *
"20 кум" - это "20 кубометров в месяц" ?

это 20 куб.метров в час

Цитата(tiptop @ 27.7.2015, 6:12) *
анна83, Вы правильно написАли сокращённое обозначение мегаватт, что редко кто делает. Респект!

Котельная будет "двухконтурной"?

Нет схема будет только на сети теплоснабжения, дальше идет на ЦТП и ИТП
proff28
На 20 м3/ч при отсутствии пара ставить хороший вакуумный деаэратор + аккумуляторный бак на 10-часовой расход. Хотя при нормальных сетях и тепловых пунктах расход будет меньше. А вот встроенно-пристроенная котельная на 44 МВт - такие строятся отдельно стоящими обычно и топливо какое?
анна83
Цитата(proff28 @ 27.7.2015, 11:03) *
На 20 м3/ч при отсутствии пара ставить хороший вакуумный деаэратор + аккумуляторный бак на 10-часовой расход. Хотя при нормальных сетях и тепловых пунктах расход будет меньше. А вот встроенно-пристроенная котельная на 44 МВт - такие строятся отдельно стоящими обычно и топливо какое?

Я тоже думаю что надо делать отдельно стоящую, но заказчик вот так хочет, топлива основное газ,резервное дизель
Victor16
Цитата(анна83 @ 27.7.2015, 9:47) *
почему великоват,считала по снипу 41-02-2003 (СНиП теповые сети п 6.16 и п6.18):
Так как нет данных по объему системы берем из СНиПа 1 МВт=65 кую,метров итого получаем 65*44=2860
2860*0,75%=21,45 куб.метр подпитка.
Скажите а как может быть атмосферный деаэратор, если пара нет,котельная чисто водогрейная


При вашей мощности температурный график наверное не 95/70, если он хотя бы 130/70 то атмосферник вполне может быть.
А данных по сети совсем никаких нет? По СНиПу то все верно, но 20 кубов, это на котельную вдвое больше подойдёт.
proff28
Мой Вам совет, определитесь сначала с помещением котельной (требования СНИПов по газу и т.д.) и с дымовой трубой (размещение, высота, фундамент), а то спроектируете котельную - а ставить ее некуда, к газу подключать нельзя, теплосети не подвести и дым выпускать не во что biggrin.gif bang.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.