Цитата(zenat @ 12.1.2016, 19:39)

а почему не сделать проще, обмотав емкость электр. нагревательным кабелем, включение которого от погружного датчика температуры.....
дорогое удовольствие,понадобиться около 350 метров этого кабеля,а еще нужно учесть сколько оно будет есть електричества
Цитата(dvortsov @ 12.1.2016, 17:30)

Странный у вас расчет получается. Площадь резервуара S=2piRh+2piR^2=2*3,14*1,5*5+2*3,14*1,5^2=61,2 м². Сопротивление теплопередаче R=t/k=0,1/0,044=2,27 м²·°С/Вт (коэффициенты теплоотдачи игнорируем, ибо предполагаем что все засыпано грунтом). Δt=40 (пусть вода будет +5°С, и опять же сопротивление теплопередачи самого массива грунта не учтено, как будто у него температура как у наружного воздуха, что конечно же не правда). Если посчитать по формуле теплопотерь Q=S*Δt/R=1078 Вт.
Почему? А потому что вы вместо коэффициента теплопередачи (т.е. поток через площадь Вт/м2 •°С), подставили коэффициент теплопроводности (поток по длине Вт/(м·°С))
Тогда по вашей формуле: Q=SxKxΔtx1,3=61,2*0,044/0,1*40*1,3 = 1420 [Bт] = 1,42 кВт
А вообще при хорошей геологии на заглублении за 2 метра средняя температура грунта за отопительный период может всегда оставаться положительной. Или у вас емкость грунтом не засыпана?
все это на всякий случай, вода не должна замерзнуть,это всего лишь мера предосторожности,и да будет засыпано грунтом,плюс в холодный период нужно еще учесть снег,он тоже так сказать немного утепляет как помню если не нарушать слой,за расчет благодарю,и да почему вы решили что Δt=40 если у нас необходима температура +5 градусов внутри бака,а температура грунта у нас будет на глубине 2 метров 2-3 градуса по цельсию,с другой стороны в бочке будет колодец по которому будут спускаться для ревизии,вообщем тут под вопросом какую дельту ставить.
Цитата(gaizins @ 12.1.2016, 22:04)

интересно не помнет ли емкость глина,которая будет сверху, когда емкость засыпать будут.Тонн 20 будет ,если не больше.Толщина металла не слабовата?
в большинстве случаев если резервуар подземный то 5мм сталь используется, если наземный то 4мм,
не думаю что помнется т.к. емкость будет находится всегда в наполненном состоянии.
Для обогрева все таки буду использовать тены,нашел информацию что их можно будет закрепить внутри бочки и сделать гидроизоляцию.