nechrist
такая вот ситуёвина-никаких ошибок не наружный блок не центральный пульт не выдают,наружный блок индицирует готовность к работе ,в тестовом режиме внутренние блоки включаются,управляются с пульта,в рабочем режиме не включаются-реагируют на беспроводный пульт миганием светодиода,а включаться не желают.беспроводные пульты подвергались процедуре адаптации к моделям голов,не помогло что может быть!? .добрые люди.подскажите пожалуйста.
vnipi
Добрый вечер.

А что за система?

Мульти? VRF или VRV? Сколько внутр. бл.? Не плохо бы и модели указать.

Раз не запускается (система) в любом случае ошибка должна быть. Можно и с пульта её увидеть, либо на наружном.

Всё это расписано в Service Manuals.

Далее, проектировали и подбирали блоки Вы? Поставка и монтаж Ваша?

Почему столько вопросов? Чем подробнее напишите/укажете, тем быстрее Вам помогут.

Примеры.
1. VRF "HITACHI", монтаж систем был в далёком 1998 г., оговорюсь сразу, не мы проектировали, поставляли и монтировали, так вот ошибки "читались" на наружном блоке.
2. VRF "TOSHIBA", снова не наша "работа". На объекте 5-ть наружных блоков разбиты на 3 (три) группы, работают в единой системе и несколько десятков внутр. бл. по этажам. На все 3 (три) группы есть один центральный пульт, кот. арендатор "спрятал" в эл. щитовой, у каждого внутр. бл. свой индивидуальный пульт. Так вот, ошибки со всех систем "читаются" на центральном пульте - строго и удобно.

Поэтому выше и написал Вам несколько вопросов, чтобы понять, что за система у Вас.

С Уважением,
airwave
Ноу мани ноу хани.
Вангу ищите в другом месте.
SSA
Помогаю.
Берете ноут, ставите на него Maintenance Tool for MN converter, покупаете/"берете погонять" сам конвертер и смотрите, где у Вас трабл.
Ну, или платите тому, кто это сделает. Мультизона - это не сплит, однако.

Судя по всему - Дефолт-сити?
vsklokoch
Цитата(nechrist @ 3.3.2016, 23:12) *
беспроводные пульты подвергались процедуре адаптации к моделям голов,не помогло что может быть!?

У мицу бывает пульты от разных моделей не взаимозаменимы (кстати, глюки похожие).
Попробуйте поискать проблемы в слове "адаптация".
Борис Краснов
быть это может всё что угодно, некоторые системы дайкин не выходят на режим до прохождения внешним блоком тестовых программ
1. проверить досконально комплектацию оборудования на предмет правильности подбора
2. проверить правильность подключения и целостность коммутации
3.осуществить пуско-наладку согласно документации прилагаемой к оборудованию
изучить все моргания и сигнализацию ошибок или проблем
если всё проделанное ни к чему не привело, обратиться к специалистам за деньги smile.gif иного не дано
Denni
Смотрю топик-сатртер как-то не спешит предоставить хотя бы базовый набор информации, видимо надеясь исключительно на неординарные способности форумных экстрасенсов.
JAROMIR
Цитата(Denni @ 9.3.2016, 14:19) *
Смотрю топик-сатртер как-то не спешит предоставить хотя бы базовый набор информации, видимо надеясь исключительно на неординарные способности форумных экстрасенсов.

причем форумных экстрасенсов высокой квалификации ибо раньше хотя бы по фотографиям гадали) а щас на тебе текст... )

//топикстартер нужно больше информации это раз и второе попробуйте универсальные беспроводной пульт авось получится... и да какая хоть мультизона G4?
wartandax
Скорее всего из дефолт-сити
В последнее время было очень много запросов на стоимость монтажа ВРФ систем людьми очень далёкими от этого.
Запросы были, типа: 2 наружки, 15 внутренних, Дайкины какие-то.

Проект? А, да мы потом перед сдачей закажем, щас надо делать быстрей)
vsklokoch
Опять здрасьте.
Мицу sez/suz 50
Выскакивает на проводно м пульте ошибка PL
Не могу найти расшифровку.
(Не Р1, а именно PL)
SSA
А по миганию LED на блоках ошибку не пробовал определить?
инж323
Цитата(SSA @ 6.7.2024, 14:39) *
А по миганию LED на блоках ошибку не пробовал определить?

Я так на Хэви помаялся в этом году. Моргал 2 раза тюн- полез в ошибки. Там наперечислено столько про такую, что собственно только пластмасски от блока живые. Нашел пульт на озоне( уже китай), заказал, вставил батарей и все заработало. Прежние пульты неоднократно подогретые на СВЧ, корпуса подплавленные. Вобщем может и чаем\кофе залитые(подплавились до неразборности, но батарейки менять еще удавалось) многажды раз. Типа сдохли всё таки.
Хотя может , если разобрать с готовностью, что потроха внутри просто подзакоротило, но платы живы, только вот сомнения, что удасться разобрать с сохранением хоть как то приличного вида корпуса, да и насчет платы то сомнения. Пока лежат в кладовке. Новый пульт на ощупь хлюпкий и явно дешевенький, но таки с ним все работает снова(но реально дешевенький, чего брать подороже, если вдруг не в нём бы оказалась проблема).
AI 155
Цитата(vsklokoch @ 27.6.2024, 19:18) *
Опять здрасьте.
Мицу sez/suz 50
Выскакивает на проводно м пульте ошибка PL
Не могу найти расшифровку.
(Не Р1, а именно PL)

PL Abnormality of refrigerant circuit
Дима1973
А с этим сайтом что то не так? Вроде вводишь PL, он показывает описание, причину, что проверить. ME_Error_Codes_Lookup
LordN
Цитата(Дима1973 @ 7.7.2024, 22:25) *
А с этим сайтом что то не так? Вроде вводишь PL, он показывает описание, причину, что проверить. ME_Error_Codes_Lookup

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.