mityai
Уважаемые форумчане! Прошу критики. Конкретно интересует вопрос о требовательности такой С.О. к перепаду. И какой брать коэф. шероховатости полипропилена при расчете гидравлики. Нагрузка на систему 102кВт. Темп. график 75-60.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
Какой бы Вы коэффициент шероховатости не брали у Вас практически нет шансов на то, что эта схема заработает. Тема "попутки" уже не раз обсуждалась на этом форуме, ищите.
mityai
Все-таки очень интересует тема Коэф. шероховатости. Какой брать для изношенных стальных тепловых сетей?