Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция на ассимиляцию избытков теплоты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Kobe_8
Коллеги, добрый день!
Прошу помочь в следующем вопросе:
есть цех в СПБ со значительными избытками теплоты - 507 кВт, t раб. зоны +26, t прит. воздуха +22. Высота помещения - 7м
Оборудование технологическое - экструдеры, это высокие машины, как колонны, и нагрев у них примерно в середине, это выше рабочей зоны. В общем там в принципе зонт неоткуда делать
Не совсем понимаю как грамотно рассчитать воздухообмен при вытяжке из верхней зоны.

1) если считать воздухообмен на асмимиляцию по разности температур в 4 градуса (L=3.6Q/(CdT)), получается расход 380 000 м3/ч. Но тут этот способ неверен по причине того, что избытки теплоты уходят наверх. Они не выделяются в рабочую зону
2) если считать по формуле, учитывающей расход воздуха на местные отсосы L = Lw,z + (3,6Q - c*Lw,z(tw,z-tin)) / c(t1 - tin)
и задаться t1 - температурой, удаляемого воздуха вне рабочей зоны - +40, задавшись стратификацией температур в 2 градуса на каждый метр высоты.
tw,z - +45 градусов минимум, поскольку над самим оборудованием будет температура повыше, допустим на 5 градусов. Вытяжной воздуховод будет с решеткой над каждый станком
Lw,z - принять равный воздухообмену в помещении
то получается расход 78900 м3/ч
Уже лучше, но сомневаюсь в правильности подхода, ведь эта формула используется при использовании местных отсосов из рабочей зоны, а у нас такого нет.
3) если рассчитать воздухообмен как в п.1, но задаться разницей температур в 18 градусов (40 в верхней зоне минус 22 приточного воздуха), то получается 84500 м3/ч

Жду Ваших комментариев, спасибо!
ИОВ
Ф-ла И.1 в СП 60 имеет общий вид. Если у Вас нет м.о., то подставляете в эту ф-лу Lwz = 0, и будет Вам счастье.
У Вас странный подход к определению т-ры уходящего воздуха! Сначала Вы от балды назначаете какую-то т-ру +40 град, а потом в дополнение, опять-таки назначаете немыслимый температурный градиент в 2 град и получаете 45 град. newconfus.gif
Поиск в сети рулит, см., например, рекомендации по расчёту Тух и градиенту здесь