Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли крепиться к воздуховодам
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Михаил32
В строящемся здании торгового центра, подрядчик по отделке решил крепить направляющий профиль для гипсокартона(для устройства юбок) к металлическим воздуховодам вентиляции.Подскажите пожалуйста,есть ли какие-либо нормы,запрещающие крепиться к воздуховодам или опираться на них???В заранее благодарен.
vadimk
Нельзя же, те кто писал нормы до прямого запрета такого просто не додумались, например, "не допускается крепить к воздуховодам строительные конструкции"
Посмотрите ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные п.2.1.1-2.1.7, особенно 2.1.6
Также п.6.5.5 СП 73.13330.2012
п.7.11.15 СП60.13330.2012
vadimk
Кстати вспомнил, в одном торговом центре таки упал подшивной потолок
http://korrespondent.net/kyiv/1187500-ruko...ushenie-potolka
может покажите заказчику как обоснование
vadimk
Если интересно более расширенная информация в статье
http://kiev.segodnya.ua/kpower/chp-v-skyma...-tts-kieva.html
Михаил32
vadimk,огромное спасибо.В понедельник буду воевать!)
vadimk
Пожалуйста. ГИПа может возьмите с собой или подключите, на него вся ответственность ляжет если что. Удачи Вам!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.