Цитата(dreadlock @ 10.6.2016, 16:50)

Есть ли в нормативной документации требования по обязательной установке в системах приточной вентиляции клапанов на заборе воздуха, которые бы закрывались в периоды когда не работает вентагрегат? Целый день искал в основных СНиПах и пособиях, и ничего не нашел

Цитата(Composter @ 10.6.2016, 16:59)

плохо искали сп60
12.15. Автоматическое блокирование следует предусматривать для:
а) открывания и закрывания клапанов наружного воздуха при включении и отключении вентиляторов;
В этом пункте
нет указаний по обяз. установке воздушных клапанов на воздухозаборе - только указание о блокировке, т.е. если клапаны есть вообще и они не с ручным управлением.
Бывают случаи, когда воздушный клапан не предусматривается или это клапан с ручным управлением - например, постоянно работающая приточка с рез. вентилятором для ТШ при помещениях кат. А/Б .
Проектные решения ТС должны обеспечивать безаварийную работу самОй установки и другого инж. оборудования и трубопроводов. Так что, необходим ли клапан, решает проектировщик