Полная версия этой страницы:
Помогите чайнику!!!
Я холодильщик по образованию... Слабо разбераюсь в вентиляции.
Надо вот научится... Подскажите, как подсчитать нужный воздухообмен в помещении и подобрать соответствующий агрегат?
Заранее большое спасибо!
Сначало бы, для начала, необходимо описать помещение (какое (назначение), площадь, высота потолков, и др.) А вообще воздухообмен считают по кратностям, на ассимиляцию теплоизбытков, вредностей и многое другое, конкретно должна быть поставлена задача. И чтот ты понимаешь под словом "агрегат" - это типа вытяжная установка аль приточная или вообще кондюк.
Надо определить тепловлагоизбытки в т.ч. по явному и полному теплу, задать температуру притока и по этим данным определить воздухообмен( расчет приводится в СНиП41-01-2003), если не поленитесь разбираться воспользуйтесь программами, в том числе на этом форуме.
Цитата(jjj @ Jan 22 2007, 13:01 )
Надо определить тепловлагоизбытки в т.ч. по явному и полному теплу, задать температуру притока и по этим данным определить воздухообмен( расчет приводится в СНиП41-01-2003), если не поленитесь разбираться воспользуйтесь программами, в том числе на этом форуме.
Это более сложно, если всетаки узнать наименование, то вдруг прокатит по кратности. (что более проще и легче), не заморачиваясь с явным и полным теплом
Skaramush
22.1.2007, 13:22
Цитата(TGVшник @ Jan 22 2007, 13:20 )
Цитата(jjj @ Jan 22 2007, 13:01 )
Надо определить тепловлагоизбытки в т.ч. по явному и полному теплу, задать температуру притока и по этим данным определить воздухообмен( расчет приводится в СНиП41-01-2003), если не поленитесь разбираться воспользуйтесь программами, в том числе на этом форуме.
Это более сложно, если всетаки узнать наименование, то вдруг прокатит по кратности. (что более проще и легче), не заморачиваясь с явным и полным теплом
Кратность в нормах имеет смысл "не менее". Считать научиться не помешает по любому.
Уважаемый TGVшник.
В данном конкретном случае, это технологическое помещение с оборудованием, выделяющим тепло. Надо отвести это тепло в соседнее помещение.
А в общем, любое помещение, где заказчик хотел бы установить систему вентиляции. А агрегат, это и приточно-вытяжной, это и просто вентилятор.
Просто зная нопример кол-во воздуха, которое нужно подать в помещение и отвести из него можно подобрать и агрегат. Или я не прав?
В общем случае Вы правы. Но кроме того надо знать: параметры приточного в-ха, Выбрать систему СКВ позволяющую выйти на эти параметры, определиться с наружным воздухом, теплоутилизацией(для зимы) и т.д. и т.п.
Хотите знать предмет - надо работать.
Зная мощность (тепловую) агрегата, считаем кол-во воздуха необходимого по теплоизбыткам. А агрегат подбираем по 2 условиям: это кол-во воздуха и потери в сети (в местных сопротивлениях, и линейные). Есть ли у тебя сеть воздуховодов? В твоем случаи можно посмотреть и сделать воодще местный отсос от оборудования и общеобменнку расчитать.
Litvinov
22.1.2007, 13:44
1) вот вам приложение Л к СНИП 41-01-2003, там все подробно написано, как считать по избыткам явной теплоты
2) зайдите в раздел книгохранилище (
http://www.forum.abok.ru/index.php?showforum=38 ) и скачайте справочник проектировщика и пару учебников по вентиляции
20 кб
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.