Y_Mikhail
Добрый день!
Часто сотрудники жаловались на дискомфорт от работающих кондиционеров, что от них сильно дует и т.п. У нас преимущественно используются кассетные модели. Если кому интересно опишу как нам удалось решить данный вопрос.
Значит задавшись этим вопросом, стали искать пути решения, рассматривали варианты с специальными козырьками, и прочими конструкциями. Все это казалось нам не удобным в плане практики эксплуатации (кондиционеры расположены вблизи столов, не дай бог упадет, что нибудь на голову, при чистке нужно заниматься дополнительно демонтажем/монтажом).
Пока не наткнулись в руководстве к Fujitsu на описание специальных заглушек для внутренних блоков кассетных моделей. Из имеющихся под рукой материалов изготовили заглушки из трубной теплоизоляции 40 мм, в виде колец. Вставляются прямо в канал за лопастями. Условие которое должно выполняться - нельзя заглушать более 50 % (можно точное указание посмотреть в руководстве) от общей площади выходящего воздуха, иначе можно получить обмерзание блока.
Сейчас мы приспособились даже не сколько заглушать с той стороны от куда дует, а путем установки колец с некоторым расстоянием, получать завихрения воздуха, тем самым снижая направленный поток.
После применения данного решения в наших офисах, жалоб от сотрудников стало заметно меньше.
ivan.56ru
Сильно дует на минимальной скорости? А высота потолков какая?
Bel.anm
Добрый день !
Была схожая проблема на швейном производстве, очень большое кол-во людей, решили проблему установкой экрана (оргстекло) под внутренним блоком кассетного кондиционера.