Цитата(Mior @ 4.9.2017, 18:32)

т.е. вариант 1.
Тогда у Вас всего 2 варианта:
(а) Нагревателем управляет сам Лоссней (Pulser с датчиком не нужен).Схема подключения: Питание на нагреватель подводится через реле. Управляет этим реле сам Лоссней (контакты ТМ3 7-10). Схема подключения - в мануале (который я выложил ранее) на стр. С-49, пункт 7.2.3
Рекомендуемая для LGH-25RVX-E мощность нагревателя около 0,83 кВт. Или рассчитать необходимую мощность по формуле, изложенной на стр. С-50, пункт 7.2.5
Лоссней замыкает контакты ТМ3 7-10 при температуре входящего в него воздуха (в нем есть термодатчик) равной 0 градусов. Температуру начала нагрева можно менять в диапазоне 0 ~ -7 (таблица настройки на стр. С-48, пункт 7.2.1)
Лоссней размыкает контакты ТМ3 7-10 при температуре входящего в него воздуха +15 град. (температуру окончания нагрева изменить нельзя).
Так же есть задержка последующего цикла "продувки" (оттайки) теплым воздухом. По умолчанию, следующий цикл начнется не ранее чем через 1 час. Однако можно изменять эту задержку в диапазоне 1 ~ 5 часов (стр. С-49, пункт 7.2.2).
Активация алгоритма управления нагревателем самим Лосснеем происходит переключением переключателя SW5-6 в положение ON (так же можно активировать эту функцию через пульт управления), смотрите стр. С-51, пункт 8.1.1
Можно так же активировать "дообдув" нагревателя после выключения Лосснея, но мне кажется это лишнее (учитывая мощность нагревателя и сечение воздуховода).
(б) Нагревателем управляет Pulser (с подключенным к нему датчиком TG-K300).Термодатчик пульсера нужно ставить уже после нагревателя, что бы сам пульсер мог корректно регулировать температуру воздуха. Так же обратите внимание, что сам датчик должен находиться на расстоянии примерно 2 метра от нагревателя (для более точного поддержания температуры) и нагреватель должен находится от Лосснея на расстоянии около 2 метров. То есть термодатчик можно установить уже около входа воздуха в Лоссней, тогда оба эти условия будут соблюдаться.
Для защиты работы нагревателя в условиях неработающего приточного вентилятора - лучше использовать дифференциальное реле давления, что-то типа SYSTEMAIR DTV200. Использовать стороннее дифреле нужно потому, что Лоссней не может одновременно давать сигнал мониторинга и приточного и вытяжного вентилятора (только что-то одно). Для синхронизации работы отсечных клапанов - нужно мониторить работу вытяжных вентиляторов, а для синхронизации работы нагревателя - нужно мониторить приточный вентилятор. Не всегда при работе вытяжного вентилятора - работает и приточный. Однако всегда, когда работает Лоссней - вытяжной вентилятор тоже работает.
Сам по себе Pulser не создан для того, что бы поддерживать после нагревателя температуру ниже нуля градусов. На его корпусе задатчик температуры имеет самое нижнее значение "0 град". Для этого и берется нетиповой для Pulser датчик - TG-K300. Имея этот подключенный датчик можно установить на пульсере целевую температуру "+9 градусов", но по факту будем поддерживать температуру "-12 градусов".
Для чего это нужно - для того, что бы по максимуму использовать энергоэффективность установки Лоссней. Дело в том, что при температуре от "-10 до -15" градусов - Лоссней полноценно работает 60 минут и после этого приточный вентилятор остановлен на 10 минут (при работающем вытяжном). Это превентивные меры, чтобы не замерз рекуператор.
А при температурах "-15 и ниже" - Лоссней практически не работает (55 минут приточный вентилятор выключен и всего 5 минут включен, при постоянно работающем вытяжном вентиляторе).
Вот и получается, что нам достаточно прогревать воздух, входящий в Лоссней до температуры примерно -12 градусов, для его более менее полноценной работы.
Не хотите для этого использовать Pulser с датчиком TG-K300 - используйте что-то другое для тех же целей.
С уважением...