1234z
Добрый день, поставили следующую задачу : в помещении 40 м2 (лабораторная), где организован воздухообмен (приток L=1370 м3/ч и местная вытяжка L=1620 м3/ч) выделить камеру в углу площадью 4м2, т.е зашить угол стеклянными блоками от пола до потолка. В этой камере планируется размещение оборудования, по заданию в камере нужно запроектировать вытяжку и поддерживать в камере разрядение на 10 мм вод. ст. ниже,чем в помещении. Вытяжка в камере должна работать постоянно,раз в день туда заходит человек и сверяет показатели. Площадь по щелям при закрытой двери в камеру F=0.0441 м2 и v=1.2 м/c, при открытых F=3 м2 и v=0.5 м/с (данные из задания МТО). Может кто подскажет как выполнить такие условия и как посчитать количество воздуха в камере?
Skaramush
-100 Па. Дверь открываться будет сопротивляясь. Но это к вопросу не относится.

Сопротивление щелей должно составить искомые 100 Па. При прохождении того количества воздуха, которое получится в результате.
1234z
Добрый день, -100 Па это вычесть из давления создаваемого в помещении?
Skaramush
Нет. Разрежение получится именно в защищаемом помещении.
Вопрос был - как посчитать расход. Хотите получить точное значение для закутка - считайте, что получается в смежном помещении тем же способом но как для обратной задачи и добавьте величину для "закутка".