Здравствуйте! в одноэтажном здании торгового центра есть склады категории В2 (склад дорогих и мелкоштучных товаров, зона хранения, грузовой склад). Коридора рядом нет. Воздуховоды притока и вытяжки проложены последовательно (сквозняком), проходя через каждое из этих помещений. И далее на кровлю к приточно-вытяжной установке.которая расположена на кровле. Вопрос: возможна ли такая прокладка без противопожарных клапанов, но транзит будет иметь ЕI 30?
Меня смущает слова "различных этажей" Здание то одноэтажное...
СП 7 п. 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения раз-
личных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кон-
диционирования должны быть предусмотрены следующие устройства