Здравствуйте! в одноэтажном здании торгового центра есть склады категории В2 (склад дорогих и мелкоштучных товаров, зона хранения, грузовой склад). Коридора рядом нет. Воздуховоды притока и вытяжки проложены последовательно (сквозняком), проходя через каждое из этих помещений. И далее на кровлю к приточно-вытяжной установке.которая расположена на кровле. Вопрос: возможна ли такая прокладка без противопожарных клапанов, но транзит будет иметь ЕI 30?

Меня смущает слова "различных этажей" Здание то одноэтажное...
СП 7 п. 6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения раз-
личных этажей
по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кон-
диционирования должны быть предусмотрены следующие устройства
dvortsov
Сложно сказать не видя схемы. Это одна система или разные? Идет только через помещения одной категории или разные? Если одна система и одна категория - так это и не транзит. Я бы посоветовал обратить внимание на перечисления в) и г) пункта 6.10.
marysiy
Это одна система и одна категория. Но если в одном из складов начнётся пожар,то получается что по сети воздуховодов огонь может попасть в соседние склады,клапанов то не будет.План очень большой и затруднительно выслать его. Склады все три находятся по порядку через смежные стены,и воздуховоды так и идут около наружной стены последовательно,заходя из одного склада в другой.
Kasper
А перегородки между складами с нормируемой огнестойкостью?
marysiy
Да конечно
ИОВ
Цитата(marysiy @ 15.9.2017, 5:14) *
План очень большой и затруднительно выслать его.

Если инженер заинтересован в правильном ответе, то должен дать хотя бы эскиз. Без картинки разговор ни о чём, на уровне угадайки.

Цитата(marysiy @ 14.9.2017, 21:16) *
...в одноэтажном здании торгового центра есть склады категории В2 (склад дорогих и мелкоштучных товаров, зона хранения, грузовой склад). Коридора рядом нет. Воздуховоды притока и вытяжки проложены последовательно (сквозняком), проходя через каждое из этих помещений. И далее на кровлю к приточно-вытяжной установке.которая расположена на кровле. Вопрос: возможна ли такая прокладка без противопожарных клапанов, но транзит будет иметь ЕI 30?

1. Клапаны д.б. установлены по требованию п. 6.10 в) СП 7
2. Правильную прокладку транзита через категорийные помещения в пределах этажа и правильное подключение этих же помещений см. в Пособии на рис. 3
marysiy
Пожалуйста, может кто то посмотрит чертеж
ИОВ
Цитата(marysiy @ 15.9.2017, 9:27) *
Вот чертежик

На Вашем эскизе прокладка воздуховодов не соответствует указаниям СП 7 - нет транзитных воздуховодов (все воздуховоды имеют отверстия в самих помещениях) и не показаны клапаны по п. 6.10 в) при пересечении ограждений пом-ний кат. В2. Ещё раз:
Цитата(ИОВ @ 15.9.2017, 7:19) *
2. Правильную прокладку транзита через категорийные помещения в пределах этажа и правильное подключение этих же помещений см. в Пособии на рис. 3

Обращаю Ваше внимание: торговый зал является общественным пом-нием и не м.б. пом-нием кат. Д. Общественные пом-ния не категорируются - см. № 123-ФЗ, ст. 27 и 32
marysiy
Спасибо вам огромное!
Только человек,который это проектировал ,доказывает,что п.6 имеет в самом начале словосочетание"различных этажей",а это здание обноэтажное и поэтому пункт 6в к нему не относится.Ну вот и что сказать ему?
ИОВ
Надо признать, что общая формулировка п. 6.10 СП 7 не коррекктна. П. 6.10 в) относится к перечисленным в нём помещениям в зданиях любой этажности, в т.ч. в одноэтажных . Дым/пожар распространяются и по верт. и по гориз. воздуховодам - это д.б. известно и понятно ещё из школьного курса физики, тем более инженеру-проектировщику ОВ. Следует обратить внимание на п. 6.11, где правильно говорится о помещениях и допустимости их объединения общей системой воздуховодов
Цитата
6.11 ...
Если по техническим причинам установить противопожарные клапаны или воздушные затворы невозможно, то объединять воздуховоды из разных помещений в одну систему не допускается. В этом случае для каждого помещения необходимо предусмотреть отдельные системы без противопожарных клапанов или воздушных затворов.

В СНиП 41-01-2003 была правильная (с точки зрения смысла и русского языка) формулировка - без упоминания этажности здания.
Цитата
7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:...
marysiy
Да, все понятно. Спасибо