jota
Исходные данные:
Техническое помещение ангиографической установки операционной
Площадь технического помещения 9,6 м2; высота 3м; объём 28,8 м3
Тепловая нагрузка 20 кВт.
Для прецизионного кондиционера шкафного типа нет места. Желательно потолочный.
Не нахожу таких (есть до 16 кВт для IT станций)
С другой стороны, запредельное количество циркуляционного воздуха 4800 м3/ч для такой каморки - там всё будет летать.
Поэтому обращаюсь к вам, коллеги, возможно кто-то решал такую задачу.....
LordN
два канальника над стойками в два этажа. теплый и холодный коридор разделить занавесами. пустоты в стойках закрыть жесткими переборками исключающими переток, у производителей стоек они есть. если с бабками тяжко - пусть нарубят хоть фанеры и закроют.
jota
Это не IT центр. Там высоковольтные генераторы импульсов. и трансформаторы. Нет там стоек и холодных и горячих коридоров
LordN
все равно д.б. куда сбрасывается основное тепло от установки, не может быть чтоб во все стороны как попало
jota
Логично. А ещё, имею подозрения, что таких тепловыделений не будет - работа в кратковременных импульсах. Опять сэкономили на технологах. Придётся в понедельник обратиться к фирмам-изготовителям (филлипс, сименс и т.д.), только ответ придёт поздно.... sad.gif
LordN
что за установка? не рентген какой-нить случайно?
p.s. похоже так и есть
http://www.polismed.com/articles-angiograf...pokazanija.html
если в ТЗ прописана максимальная мощность в импульсе, то скорей всего в среднем там хрен да маленько...

вот тут какие-то цифры есть
вопщем я почти уверен, что средняя тепловая мощность этой установки не более нескольких сотен Ватт, ну м.б. пару кВт максимум. если установка делает столько снимков что врем работы измеряется минутами в час. 6мин в час = 2кВт тепла примерно.
jota
Установка с импульсной мощностью 100 кВт
Vano
Приветствую.
Было.
Копаюсь в архивах.
Пока прикладываю задание Филипса с тепловыделениями.


Еще одно задание филипса с тепловыделениями.

Jota - напишите, что надо могу поискать что то конкретное.
Возможно есть полностью ТЗ от санитарной службы, возможно есть проект полностью.


Цитата(LordN @ 30.9.2017, 20:49) *
вопщем я почти уверен, что средняя тепловая мощность этой установки не более нескольких сотен Ватт, ну м.б. пару кВт максимум. если установка делает столько снимков что врем работы измеряется минутами в час. 6мин в час = 2кВт тепла примерно.

Там не то чтобы снимки - там операция делается глядя на экран - рентгеноперационная.
jota
Vano! Спасибо! То, что нужно.
Кое-что и сам накопал. Вобщем, там до 4 кВт, UPSa не будет.
Ещё раз благодарю... smile.gif