Jaful
Добрый вечер!
Имеется специфический объект. На нём существует старая система вентиляции, которая не справляется с условием работы цеха. Уже можно списать на старость. Сейчас производим реконструкцию.

Помещения больших объёмов и размеров. Ремонтируют и восстанавливают разную технику от грузовой до специализируемой. Объемы цехов до 100 000. Но суть дела не в том.
Посчитали выбросы от техники. В итоге получили цифру (99%верную). По кол-ву перемещаемой техники и обкатки двигателей получили разбавление вредности. Но получилась сумма воздухообмена по вредностям меньше чем было. А его не хватало к сожалению.
Но помимо вредности, необходимо же поддерживать нужный воздухообмен в цехах. Подскажите пожалуйста нормативную литературу в которой можно найти кратность воздухообмена. Чтобы посчитать общий воздухообмен, по разбавлению вредности и поддержанию чистоты воздуха. А то ничего толкового не нашел на ремонтные цеха и СТО. А предъявить заказчику необходимо именно нормативную литературу..

Заранее большое спасибо.
ivan.56ru
Цитата(Jaful @ 25.10.2017, 22:00) *
<...>старая система вентиляции, которая не справляется с условием работы цеха<...>
А в чем это выражается? Проводились обследования и замеры концентраций вредных веществ?
Амиго
ОНТП 01-91

Кратности в промке зло
ИОВ
Цитата(Jaful @ 25.10.2017, 20:00) *
Имеется специфический объект. На нём существует старая система вентиляции, которая не справляется с условием работы цеха. Уже можно списать на старость. Сейчас производим реконструкцию.

Помещения больших объёмов и размеров. Ремонтируют и восстанавливают разную технику от грузовой до специализируемой. Объемы цехов до 100 000. Но суть дела не в том.
Посчитали выбросы от техники. В итоге получили цифру (99%верную). По кол-ву перемещаемой техники и обкатки двигателей получили разбавление вредности. Но получилась сумма воздухообмена по вредностям меньше чем было. А его не хватало к сожалению.
Но помимо вредности, необходимо же поддерживать нужный воздухообмен в цехах. Подскажите пожалуйста нормативную литературу в которой можно найти кратность воздухообмена. Чтобы посчитать общий воздухообмен, по разбавлению вредности и поддержанию чистоты воздуха. А то ничего толкового не нашел на ремонтные цеха и СТО. А предъявить заказчику необходимо именно нормативную литературу.

Если цех высокий, то очень возможно, что просто неверно был организован воздухообмен, т.е. подача свежего воздуха и удаление загрязнённого. В результате вентилировалась только верхняя зона, а в рабочей зоне не обеспечивались нормируемые показатели.
Кроме уже рекомендованного ОНТП 01-91, см. также ВСН 01-89 и раздел 7.5 в СП 60.13330.2016
Jaful
Цитата(ИОВ @ 28.10.2017, 10:09) *
Если цех высокий, то очень возможно, что просто неверно был организован воздухообмен, т.е. подача свежего воздуха и удаление загрязнённого. В результате вентилировалась только верхняя зона, а в рабочей зоне не обеспечивались нормируемые показатели.
Кроме уже рекомендованного ОНТП 01-91, см. также ВСН 01-89 и раздел 7.5 в СП 60.13330.2016


Да все верно говорите. Все именно поэтому. Высота цеха очень большая, подача приточного воздуха неверная, вот и результат. + множество других факторов системы, которые её угробили. А по Вашей литературе спасибо, все смотрел кроме ОНТП, но он тоже особо не помог. Но сейчас пришли в целом к согласию с заказчиком. Убедили довыды и нашли выход из ситуации.

Ответ на вопрос - чем выражалось? Обследования, замеры в точках помещения, и по всей высоте цеха. Несколько дневный мониторинг объекта, дал этот вывод и помог сделать отчет. Хотя это отчет и не нужен, всем и так понятна проблем, ибо мы уже там.

Спасибо, всем кто старался помочь словом и делом!
Странная Белка
Плюс необходимо использовать местные вытяжные системы, чтобы снизить количество вредностей в цехе. Вот такие например http://www.sovplym.ru/exhaust/
Jaful
Цитата(Странная Белка @ 30.10.2017, 16:34) *
Плюс необходимо использовать местные вытяжные системы, чтобы снизить количество вредностей в цехе. Вот такие например http://www.sovplym.ru/exhaust/

Нет возможности ни физически, ни практически на такие объемы. Это вам не 5 и не 10 и не 30 тысяч воздуха удалить местником. Тут в разы больше. Да и не получится, не буду вдаваться в подробности. увы этот вариант не получится.