РафисРаисович
2.11.2017, 8:28
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. В производственном помещении ( производство акриловых ванн ) проектирую общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию и местную вытяжную. Приток делаю 10 кратным, так как выделяется стирол, но масса выделений не известна.
Вопрос по объему общеобменной вытяжки. Общеобменная вытяжка должна учитывать местную?
Например : приток 1000 м3/ч, местная 400 м3/ч, на вытяжку общ-ю остается 600 м3/ч.
Так будет верно?
Стирол 2 класс опасности. Думаю стоит заморочится и посчитать вредности.
А так да. Если МО постоянно работает - да.
Woodcuter
2.11.2017, 11:48
Стоит получить данные от технолога.
Расчет по промке идет по такому принципу:
Вредности без МО = Расход разбавления
Вредности через МО - как правило МО должно проиктироваться с учетом "прорыва" не более 30% от вредности над зоной мо
тоесть у вас выходит Расход МО + Расход разбавления после МО (тех 30%)
ПОтом может быть нормируемое (или по заданию технолога) - воздухообмен не менее 10кр (например 10000м3/час).
Тогда вы считаете :
Расход разбавления + Расход МО (2000м3/час) + Расход разбавления после МО = например вышло 8000м3/ час
В этом случае в принципе - при письме от заказчика, или прописанных в ТЗ ( постоянно работающих МО)(без дополнительного прописания того, что МО - постоянноработающие - нельзя) - ничего вам не мешает плюсануть их в воздухообмен.
Но только в этом случае, когда у вас 8000 < 10000.
Giedi Prime
3.11.2017, 12:31
Обязательно воспользуйтесь поиском на этом сайте. По стиролу было несколько тем и по подобным производствамм масса подвоных камней.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.