Возможно ли организовать вентиляцию в пожарном депо без венткамер?
Детали вопроса:
В здание пожарного депо было две венткамеры (одна для АБК, вторая для помещений пожарной техники с мастерскими)
Заказчик попросил убрать или обосновать необходимость венткамер.
С вентиляцией для АБК вопрос решается размещением ПВ в коридорах, но вот как быть с помещением пожарной техники?
Выхлопные газы через специальные установки Совплим. Пыль от точильного станка уходит в циклон небольшой. Остается ПВ и один местных отсос над вулканизатором.
Пару лет назад, по одному пож.депо в экспертизе написали следующее: "Отсутствует помещение вытяжной венткамеры, предназначенной для расположения в ней вытяжных вентиляторов от систем местных отсосов" без ссылки на норматив.
В нормативах есть следующие указания:
СП 113.13330.2012
В стоянках автомобилей требования к системам вентиляции следует принимать по указанным документам как для складских зданий, относящихся по пожарной опасности к категории В.
СП 60.13330.2012
7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.
Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли про возможность организации вентиляции без венткамер?
Спасибо