Ситуация следующая.
14 этажное здание, 1 и 2 этажи занимают офисные помещения.
Вытяжек из обществ. туалетов просто нет, отсутствуют вент каналы.
Рядом находится вытяжная шахта дымоудаления.
Что делать? в шахту запрещает врезку СНиП, а в наружней стене делать выброс на уровне 3 этажа (выше 11 Этажей) тоже мне кажется запрещено. ?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Litvinov
blink.gif ууу... как все запушенно. попробуйте выйти из офисных с\у в коридоры или холлы и поднятся приставными каналами выше кровли. можно, конечно и по фасаду, но лучше внутри здания поднятся. пусть вам архитектор и конструктор место дает, где у стенки можно перекрытия дырявить.
jjj
Непонятно, В 14 этажном здании не предусмотрена вытяжка?
Litvinov
наверное забыли, такое иногда случается. smile.gif
jjj
Как же хорошо жить в своем доме! Пусть маленький, неказистый, за то без этих чудес.
Гость_Роман
Значит больше вариантов как подняться выше кровли нет? все таки 14 этажей
Кто-нибудь делал выход из с/у в стену?
MMM
Почему неделали? делали, только смотря где!Если свой коттедж и хозяин согласен, то вперед, а тут 14 этажей во сколько народу жаловаться побежит мол из окна сортиром тянет.
так что только вверх
инж323
сделать есть варианты: очистить от вони типа "Ятагана"и в "окно", в подвал вентилятором вдуть, но начертить и подписать это нельзя.
А общеобменка есть в офисе этом? Один из каналов отобрать или совсем чисто?
Igor Barishpolets
Напртив, нормативные документы допускают совмещать шахты дымоудаления с шахтами систем вытяжной вентиляции.
Во всех нормативных документах запрещения нет!
В Пособии 15.91 к СНиП 2.04.05-91*, ПОСОБИЕ К МГСН 5.01.94* разрешения такие есть!
инж323
Цитата(Igor Barishpolets @ Jan 25 2007, 18:58 )
Во всех нормативных документах запрещения нет!
В Пособии 15.91 к СНиП 2.04.05-91*, ПОСОБИЕ К МГСН 5.01.94* разрешения такие есть!

ОК! Но пресчитать теперь Д\у и заново согласовать.
А совмещения, вы ж знаете были несколько другими по сути.А не в виде транзитной прокладки через канал Д\У. И таки уже были, а не есть.
monkey
Привет всем! Сейчас по Москве, как правило, воздуховоды ВЕ из оцинковки прокладываются в отдельных вентшахтах (из с/у и из кухонь). Нельзя ли пройти в ближайшей шахте, т.е. есть ли там место? Тем более поставить где-то на техчердаке вентилятор? Да и так воздуховод будет небольшого Ф?
Litvinov
нормы запрещают ходить транзитом по жилью (если у вас вверху жилье), так мне объеснял один старый и очень ведущий специалист. по этому тезису можно спорить, так как кухня и сан узел не есть жилое помещение. Но чтобы не спорить, лучше выйти в холлы и коридоры (не надо будет экспертизе лишний раз доказывать). Ставить вентилятор на такую ситему, я думаю лишнее, т.к. 14 этажей вам дадут хорошее гравитационное давление (25 Pa должно хватить, если вы каналы не зажмете по сечению очень сильно)