Полная версия этой страницы:
Монтаж-демонтаж
Добрый день! Где прописаны правила оформления чертежей монтажа и демонтажа. Если не прописано то расскажите как это делаете Вы.
ВСН 489-86
Состав и оформление монтажных чертежей внутренних санитарно-технических систем
Было еще
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%EB%FC%F6%EE%E2
Спасибо, это немного не то. Сегодня кризис, многие крупные магазины в торговых центрах урезают свои площади. Инженерное оборудоавние необходимо адаптировать под новые площади.
Вот поэтому необходимо разработать проектную документацию , в которой с минимальными переделками будут разработаны проектных решения на базе существующих. Так же необходимо посчитать затрат на демонтаж каких то элементов, а также на перенос элементов и само собой если что то новое монтируется.
Вцелом понятно как это выглядит:
1. план демонтажа на который наносят существующую сеть ОВ и существующий план здания. Показыают демонтируемые и переносимые элементы.
2. план монтажа на котором та же сущ.сеть ОВ, но уже на новом плане здания. Демонтируемые вещи уже не показывают, а показывают новые положения перенесенного оборудования и нового.
3. тоже самое с аксонометриями.
Но хотелось бы найти нормы или оптимизировать этот процесс.
А чем не устраивает стандартное внесение изменений в проектную документацию?
Обвели область где изменились сети , зачеркнули что исключается. Поставили изм.
Странная Белка
8.11.2017, 15:13
Конкретно таких требований в нормах нет. Мне приходилось такое делать, когда наоборот в торговый центр заехал большой сетевик, а площади были порезаны на маленькие магазинчики, и нам надо было показать как было, как стало и по-возможности использовать существующую систему дымоудаления.
Так и делали, разными планами, пунктирчиком и облачками показывали, что меняем, а потом финальный монтажный чертеж. Соответственно в штампе были типа План существующих систем, План демонтажа и изменений, Монтажный план вентиляции.
Татьяна Удальцова
8.11.2017, 15:24
В общем случае на чертежах существующее оборудование и трубопроводы показываются тонкими линиями, демонтируемое - тонкими с "крестиками", вновь монтируемое - основными линиями. Это в стандартах на условные обозначения есть.
В конкретных проектах, в зависимости от насыщенности чертежа могут быть отдельные планы и схемы. В совсем тяжелых случаях делается еще и ПОД - проект организации демонтажа. Он иногда сотни тысяч рублей стоит.
Ну и демонтируемое оборудование надо включать в Ведомость объемов работ, хотя часто просто в СО указывают. Сметчики учтут демонтаж в размере 40%: стоимости монтажа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,