edyardsss
Здравствуйте, коллеги!

Имеется производственный цех и вытяжные системы расположены в верхней точке предусмотрены без противопожарных клапанов.
Так как нет ни противопожарных преград и он не является транзитным воздуховодом.
Заказчик просит подтвердить пунктом из СП7.13130.2013. Какой статьей можно подтвердить.
Composter
он предлагает разместить клапана в кровле?и защищать улицу от пожара? или у него есть другой тайный умысел?или он предлагает просто посередине воздуховода в цехе вешать клапаны?
в сп 7 есть такое п6.18
Цитата
Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания, не нормируются.
Woodcuter
Цитата(edyardsss @ 15.11.2017, 11:33) *
Здравствуйте, коллеги!

Имеется производственный цех и вытяжные системы расположены в верхней точке предусмотрены без противопожарных клапанов.
Так как нет ни противопожарных преград и он не является транзитным воздуховодом.
Заказчик просит подтвердить пунктом из СП7.13130.2013. Какой статьей можно подтвердить.


Я бы больше заморочился вопросом, а можно ли эти системы располагать в "верхней точке" smile.gif
А так - если дальше улица - то понятно не надо.
В нормах в основном(95%) идут пунты которые тебя ограничивают или заставляют что то делать - поэтому большинство пунктов - а почему нет там не прописаны.
Вы в своей практике скорее можете ему предоставить 5-10 нормируемых документов - и сказать в этих 2000 пунктов - нет требований по вашему случаю.