edyardsss
Здравствуйте, коллеги!
В проекте не предусмотрены противопожарные клапаны на приточных и вытяжных системах
т.к. двери не имеют предела огнестойкости. Правильное ли решение. Существующая приточная установка у них тоже без противопожарного клапана. Приточные и вытяжные агрегаты расположены на площадке в производственном помещение. Сами агрегаты обслуживают помещение лабораторий.
Composter
нужен клапан при пересечении категорийного помещения. далее если проходят через другие помещения то можно покрыть огнезащитой. если нет огнезащиты то нужен клапан в каждой стене.
edyardsss
Если помещение одинаковой категории с производственным. И там не стена а оконные витражи.
Composter
Цитата(edyardsss @ 15.11.2017, 14:36) *
Если помещение одинаковой категории с производственным. И там не стена а оконные витражи.

и как влияют витражи на требования на вентилцияю?
Цитата
6.10. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
.....
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;

клапан должен быть. окно всегда можно заделать.если смежник не соблюдает правила безопасности это же не значит что и вам можно.
ИОВ
Цитата(edyardsss @ 15.11.2017, 13:54) *
... Приточные и вытяжные агрегаты расположены на площадке в производственном помещение. Сами агрегаты обслуживают помещение лабораторий.

А ничего, что такое размещение оборудования для лабораторий уже противоречит п. 7.9.1 СП 60 ?
Зачем тогда вообще обсуждать другие требования норм ? - просто продолжайте делать то, что Вам захочется!
Woodcuter
Цитата(ИОВ @ 15.11.2017, 15:08) *
А ничего, что такое размещение оборудования для лабораторий уже противоречит п. 7.9.1 СП 60 ?
Зачем тогда вообще обсуждать другие требования норм ? - просто продолжайте делать то, что Вам захочется!


Сталкивался с тем что "лабораториями" называют все что хочешь.
Поэтому есть шанс - что это просто помещение - названное "лабораторией".
ИОВ
Цитата(Woodcuter @ 15.11.2017, 15:21) *
Сталкивался с тем что "лабораториями" называют все что хочешь.
Поэтому есть шанс - что это просто помещение - названное "лабораторией".

А какая разница, какое наименование имеют эти помещения? Вы п. 7.9.1 читали? - там главное в том, что нельзя в цехе открыто размещать оборудование, обслуживающее не цех, а любые другие помещения.
Skaramush
Вторую тему закрыл. Мало того, что дубль,
Цитата
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.

5. Создание одинаковых тем в разных форумах запрещена. Если Вы ошиблись и создали тему (сообщение) не в том форуме, свяжитесь с модератором - он переместит тему в нужный форум.

6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.

Так ещё и нарушение
Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку


Только необходимость направить ТС в русло верного решения остановила от выписывания "банной процедуры" за множественные нарушения.
Если к строительным нормам отношение такое же, как к правилам форума, ничего удивительного нет в подобных "технических новшествах" и возникновении таких тем и вопросов.

Но предупреждение выношу. Ещё одно, любое, нарушение и форум останется возможность только читать. Суток на трое, как минимум.
Амиго
Цитата
Если помещение одинаковой категории с производственным. И там не стена а оконные витражи.

Типа лаборатории/операторской в большом цехе? Эта лаборатория относится к тому большому производственному помещению. То есть к цеху. Это не отдельное помещение. Такие делают из чего попало и предел огнестойкости ни как не нормируется. Относится к ним надо как к перегородкам в опенспейсе. Потому ни каких клапанов не надо.
Другое дело что установки или подвешивают к потолку или выносят на улицу. Это да. Но это не только/не столько изза норм, а больше из-за того что покрывают такие помещения какими то легкими конструкциями, на которые ни чего не поставить. Хотя я встречал подобное в цехах АЗЛК. Но сам не делал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.