m.j.sorokin
Доброго времени суток!

Господа помогите решить следующую задачу:

Необходимо с помощью центрального пульта подключенному в сеть DIIINET управлять основным функционалом HRV Daikin VAM (вкл/выкл, режим, скорость)

Установки (4 шт.) VAM1000FA8VE подключены в единую сеть DIIINET с системой VRV. Каждая HRV имеет уникальный внутренний адрес. Так же в системе имеется пульт централизованного управления DCS601C51 на котором вся сетка успешно сканируется и внутренние блоки VRV и HRV.

HRV имеют дефолтные настройки и так же имеют штатные пульты BRC301B61 подключенные соответственно к контактам P1/P2. Никакой совестной работы с VRV, объединения в зон и т.д. нет.

В таком виде блоки HRV полноценно управляются только с локальных пультов, а с центрального пульта доступно только включение/выключение и вывод текущих параметров...

Что нужно для того что бы было полнофункциональное управление с центрального пульта?
Woodcuter
1) Набрать представительство или дистрибьютера - и пообщаться с техническим специалистом.
2) Функционал управления на центральных пультах как правило прописан жестко и больше заложенного вы от него не добьетесь. ( но таки лучше вы эту информацию получите согласно 1-го пункта рекомендации)
3) Функционал меняется от версии к версии центральных пультов - возможно более новая версия уже это умеет информацию берете у 1-го пункта рекомендации
m.j.sorokin
Цитата(Woodcuter @ 22.11.2017, 13:10) *
1) Набрать представительство или дистрибьютера - и пообщаться с техническим специалистом.
2) Функционал управления на центральных пультах как правило прописан жестко и больше заложенного вы от него не добьетесь. ( но таки лучше вы эту информацию получите согласно 1-го пункта рекомендации)
3) Функционал меняется от версии к версии центральных пультов - возможно более новая версия уже это умеет информацию берете у 1-го пункта рекомендации


Спасибо за ответ, отвечаю по пунктам:

1. В тех.поддержке дистрибьютера ответили что я первый кто обратился с этим вопросом, они конечно же попытаются уточнить но не факт что получится...

2. На центральном пульте ЕСТЬ возможность уставки режима и скорости, однако после уставки другого режима, изменений на установки не происходит. Тут как раз и появляется основной вопрос, если бы это было невозможно в системе, я думаю на штатном центральном пульте такой возможности бы не было....

3. Штатный центральный пульт это всего навсего средство диагностики, по версии это устройство новое и имеет последнюю версию софта, т.к. в конечном итоге мне это нужно на стороннем контроллере CoolMaster NET, и дабы не кого не смущать наличием стороннего оборудования, заморочился установкой штатного центрального пульта который по сути имеет тот же функционал...
m.j.sorokin
Вопрос в итоге решился. Со стороны приточной установки необходимо выставить соответствующий параметр:

Centralized / individual setting
Setting mode: 17(27)
Setting switch No. : 7
Setting position: 02 (individual)

Как ни странно удалённое как с штатных центральных пультов Daikin так и с шлюза CoolMaster Net управление доступно в режиме individual.

Так же были недоработки со стороны CoolMaster Net, поэтому если у Вас устройство с старой прошивкой обновитесь до версии 0.6.0 или выше, и будет Вам счастье! =)
Woodcuter
Именно именно smile.gif
Причем в работе с Дайкином - мне не нравится следующее - буклетики рекламные у них оформлены в 3 раза лучше чем у того же МЕ, НО:
С какого хрена я должен каждый раз пробиваться через 2-3 человек технической поддержки и уверять их в том (основываясь на функционале МЕ и похожем рекламном описании)
что именно такой функционал у них есть - им просто надо покопаться, а если не убедил местных - то просишь написать письмо на Дайкин.
Вот честно надоело.
И кстати у МЕ тоже самое - у них Груповой функционал уже индивидуального.
m.j.sorokin
Это да... техподдержка по BMS сильно хромает... в итоге уверенный ответ дали из бельгийского представительства Daikin... =)

И в дополнении наткнулся на небольшое ограничение, причём оно характерно как для родного центрального пульта, так и для CoolMaster Net.

Суть в том что переключая скорость на локальном пульте, я последовательно выбираю следующие режимы (normal Low | normal High | FreshUp Low | FreshUP Hi), однако при удалённом переключении я могу поменять скорость в рамках того режима, в котором находится установка (normal | freshUp) и в связи с этим не корректно отображается статус на центральном контроллере. Не критично, но странно...
Woodcuter
"в итоге уверенный ответ дали из бельгийского представительства Daikin.." - вот и я об этом.
Эххх.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.