Перенос вопроса из раздела "Газофикация"
Уважаемые специалисты посьба помочь.
Индивидуальный жилой дом, был газифицирован лет 10 назад. Объем теплогенераторной, расположенной в цокольном этаже составляет 54 куб.м. По проекту естественная вентиляция осуществляется 3 трубами высотой 10 метров, диаметром 150 (трехкратный в час).котел атмосферник 50кВт с забором воздуха из теплогенераторной. Сейчас построил в соседнем помещении баню, душевую, поставил купель - нужно туда перебросить 1, а лучше 2 трубы вентиляции. Читал на форумах, что сейчас уже нет требования к вытяжке по трехкратному объему, достаточно однократного даже при открытой камере сгорания??
Соответственно, вопрос, как проще это сделать?
1. По СП 60.13330.2012 п.7.6.3 (обязательный, введен ПП №1521), рассчитать необходимый объем аварийной вентиляции с естественным побуждением
п.7.6.3 Аварийную вентиляцию помещений категорий В1-В4, Г и Д следует предусматривать с механическим побуждением; допускается предусматривать аварийную вентиляцию с естественным побуждением при условии обеспечения требуемого расхода воздуха при расчетных параметрах Б в теплый период года.
Какой объем сейчас требуется и сколько получится при диаметре трубы 150, высота 10м? Как рассчитать? Если получится нужный результат, то подать изменения в существующий проект.
2. Купить котел с закрытой камерой сгорания с возможностью забора воздуха из помещения или с раздельными трубами подачи воздуха с улицы и дымоходом(боюсь, замучаюсь тащить коаксиальную трубу в существующий 150 дымоход). Соответственно, подать заявку на замену котла и изменения в проект(котел и требование к вентиляции)
3. Поставить механическую и аварийную механическую. На одну трубу можно их устанавливать? Подать изменение в проект.
Может, есть еще какие варианты?
Что посоветуете, по какому из этих вариантов надо пойти и к каким граблям нужно быть готовым? Чувствую, без совета профессионала Мособлгаз меня по полной программе ....