Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Clivet Cf41 Проблема с электрическим подключением к плате
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ayrat
Добрый день. По РЭ фанкойла CF 25-41 не указаны клеммы для подключения питания на электронной плате C5110210. Питание было подключено на клеммы с обозначением L и N, но установка так и не запустилась. Есть предположения, что на дополнительной группе контактов должен быть подключен пульт управления для регулировки скорости вентилятора, но опять же в РЭ есть только упоминание о подключения к клеммам пультов. Может есть у кого описание контактов электронной платы C5110210?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
LordN
связывайтесь с представительством в мск, они обычно отвечают на вопросы.
SSA
Сплитчег?
Это они никогда не читают документацию, которая идет в комплекте.
http://www.btk.sk/docs/clivet/vodne_terminaly/cf_25-71.pdf
ayrat
Цитата(SSA @ 12.12.2017, 16:34) *
Сплитчег?
Это они никогда не читают документацию, которая идет в комплекте.
http://www.btk.sk/docs/clivet/vodne_terminaly/cf_25-71.pdf

Как раз из этой документации не ясно подключения к клеммам. Проблема в том, что по проекту нет пульта управления как на схемах, подводится только питание. А на схемах указаны клеммы пультов управления, но вовсе не электронной платы на фанкойле.
ayrat
Судя по информации из открытых источников (интернет) должна существовать отдельная документация Shema elettrico - wiring diagramm. По шильдику на корпусе фанкойла стало ясно, что требуется электрическая схема с номером E2700009 R1.

p.s. При звонке на номер телефона указанного на сайте Clivet.ru с просьбой связать с техническим специалистом, ответили, мы не занимаемся фанкойлами clivet cf 41 blink.gif
HeaDplatE
Цитата(ayrat @ 13.12.2017, 10:18) *
Судя по информации из открытых источников (интернет) должна существовать отдельная документация Shema elettrico - wiring diagramm. По шильдику на корпусе фанкойла стало ясно, что требуется электрическая схема с номером E2700009 R1.

p.s. При звонке на номер телефона указанного на сайте Clivet.ru с просьбой связать с техническим специалистом, ответили, мы не занимаемся фанкойлами clivet cf 41 blink.gif


Телефон с этого сайта? http://www.clivet.ru/, если да, то вы не туда звонили.
http://www.clivet.com/ru/ тел: 8-495-646-20-09
Akela
Цитата(ayrat @ 13.12.2017, 7:27) *
...по проекту нет пульта управления как на схемах, подводится только питание...


А как фанкойл будет управляться ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.