Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Sanych
Вопрос следующего рода - есть система воздушного отопления подключенная по зависимой схеме к системе теплоснабжения. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения был уменьшен вдвое (при этом перепад температур между подачей и обраткой в два раза увеличился).
Поступил звонок из одного обслуживаемого этой системой цеха - мол, калориферы недогревают.
С чем может это быть связано? (малый расход теплоносителя, недостаточный перепад давления)
Василич
Q=V*ρ*ΔT*C/3.6 [kW]
ΔT - заданная разница температур подачи и обратки, К.
V - расход теплоносителя, м3/ч.
ρ - плотность теплоносителя, кг/м3.
C - массовая теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг*К).
Однако средняя температура теплоносителя упала несмотря на увеличившийся в 2 раза перепад. И разность между температурой воздуха и средней температурой теплоносителя тоже уменьшилась. По аналогии с приведенной формулой легко понять, что тепла для нагрева воздуха до требуемой температуры недостаточно.
wink.gif
Sanych
Спасибо за ответ.
Я бы к выше написаному добавил, что коэффициент теплопередасчи К зависит от массовой скорости воздуха и скорости теплоносителя. Так вот последняя уменьшилась в два раза.
Вот по этой формуле Q=FxKx(tcp-(tн+tк)/2) видно что в приведенном случае теплоотдача уменьшилась за счет уменьшения К и tcр(средней температуры теплоносителя).
jjj
Мне думается удобнее анализировать с помощью формулы:

Q = KFΔTср.лг.

где: ΔTср.лг. = (ΔTб-ΔTм)/2,3lg(ΔTб/ΔTм)
F - const
K - степенная функция произведения массовых скоростей
теплоносителей. (определяется по данным производителя
калорифера).
При снижении расхода "К" и "ΔTср.лг." падают, следовательно снижается и теплопроизводительность.