GoodM1980
Доброго времени суток. Пишу инструкцию по эксплуатации котлов, и возник такой вопрос-подлежит ли проверке, автоматика безопасности котла, перед повторным запуском, в случае если отключение котла, произошло при срабатывании по одному из параметров. Особенно актуально, после кратковременного отключения электроснабжения, т.к. отключают часто, и ночью КИПовцев не найдешь.

В правилах нашел только
"Ростехнадзор приказ 542" 62. Перед пуском котла (после ремонта, простоя в резерве более трех суток) проверяются исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с возведением на исполнительные механизмы.

При простое котла менее трех суток проверке подлежат только средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт.

В приказе Минтруда России №551н от 17 августа 2015 г, в правилах устройства безопасной эксплуатации котлов до 115С, ФЗ-116, ПТЭ ТЭ написанно примерно то же самое.

Если есть конкретные ссылки на правила(а не собственные, я так думаю) прошу поделиться.
tiptop
Существует множество котельных "без постоянного присутствия персонала", в которых котлы останавливаются и запускаются автоматически безо всяких проверок и записей в журнале. wink.gif
tiptop
Цитата(GoodM1980 @ 18.9.2018, 23:02) *
в случае если отключение котла, произошло при срабатывании по одному из параметров

При аварийной остановке надо разобраться, почему это произошло, устранить причину и т.д.
Обычно при отключении электричества происходит безаварийная остановка котла.
Наверное, аврийные последствия могут быть только у котлов с тяжёлой обмуровкой: перегрев теплоносителя и металла.
Газовик
Цитата(tiptop @ 19.9.2018, 12:09) *
При аварийной остановке надо разобраться, почему это произошло, устранить причину и т.д.

ВОт в этом наверное и загвоздка, что может произойти при отключении.
Галиев
Цитата(GoodM1980 @ 18.9.2018, 23:02) *
Доброго времени суток. Пишу инструкцию по эксплуатации котлов, и возник такой вопрос-подлежит ли проверке, автоматика безопасности котла, перед повторным запуском, в случае если отключение котла, произошло при срабатывании по одному из параметров. Особенно актуально, после кратковременного отключения электроснабжения, т.к. отключают часто, и ночью КИПовцев не найдешь.

В правилах нашел только
"Ростехнадзор приказ 542" 62. Перед пуском котла (после ремонта, простоя в резерве более трех суток) проверяются исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с возведением на исполнительные механизмы.

При простое котла менее трех суток проверке подлежат только средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт.

В приказе Минтруда России №551н от 17 августа 2015 г, в правилах устройства безопасной эксплуатации котлов до 115С, ФЗ-116, ПТЭ ТЭ написанно примерно то же самое.

Если есть конкретные ссылки на правила(а не собственные, я так думаю) прошу поделиться.

У меня встречный вопрос: - На основании каких правил (с указанием ссылки, а не собственных умозаключений) Вы планируете включить в инструкцию по эксплуатации котлов пункт об обязательной проверке автоматики безопасности при срабатывании ее (автоматики) по какому либо параметру?
Например, кто-то решил помыть машину и слил несколько ведер воды из системы отопления, подпиточный насос не успел вовремя восполнить потери ("ну, не шмогла я, не шмогла" biggrin.gif ) в связи с чем давление воды упало до величины срабатывания Ав. Без. по параметру "Давление воды низко", после чего, ППН все таки накачал в систему пресловутые ведра с водой и давление восстановилось до рабочего значения. Предлагаете проверить автоматику безопасности по всем параметрам? Или только по давлению воды, по которому она (автоматика) и так успешно отчиталась?

- А ты правда настоящий киповец?
- Правда.
- А скажи, что нибудь по киповски!
- "Это не мое, это электриков".
Галиев
12.17 Пределы отклонений параметров от номинальных значений, при
которых должна срабатывать защита, определяют проектные организации на
основе технических данных предприятий – изготовителей технологического
оборудования и уточняют в процессе наладочных работ.
Запуск котлов при аварийном их отключении следует проводить после
устранения неисправности вручную.