Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздушно-отопительный агрегат на твёрдом топливе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ne_rylut
Коллеги. Заказчик хочет для отопления цеха использовать воздушно-отопительный агрегат на твердом топливе. Раньше с таким не сталкивался. По содержанию он псевдо-котел, но под нормативное определение котла не подпадает. Кто подскажет по нормам, возможности применения такого оборудования на территории РФ?
Nasdac
Цитата(ne_rylut @ 19.3.2020, 14:29) *
Коллеги. Заказчик хочет для отопления цеха использовать воздушно-отопительный агрегат на твердом топливе. Раньше с таким не сталкивался. По содержанию он псевдо-котел, но под нормативное определение котла не подпадает. Кто подскажет по нормам, возможности применения такого оборудования на территории РФ?

А Завод - изготовитель не имеет сертификата соответствия на эту установку?
Земский
Цитата(ne_rylut @ 19.3.2020, 10:29) *
Коллеги. Заказчик хочет для отопления цеха использовать воздушно-отопительный агрегат на твердом топливе. Раньше с таким не сталкивался. По содержанию он псевдо-котел, но под нормативное определение котла не подпадает. Кто подскажет по нормам, возможности применения такого оборудования на территории РФ?

См. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Согласно приложению А можно отапливать одноэтажные производственные помещения категории Г и Д.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.