Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты. Подскажите мне начинающему нубу. Как узнать сопративление системы отопления в существующих зданиях для реконструкции и автоматизации ИТП. От заказчика этих данных не дождешься, да и за время эксплуатации я думаю что реальные показания стали существенно отличатся от проектных.
LordN
Цитата
Как узнать сопративление системы отопления
измерить.
ТГВК
Если заказчику лень посмотреть на манометры в ИТП, посмотрите сами.
Егор
конечно, можно просто взять разницу давлений в прямой и обратке, но мне кажется тут есть один нюанс:

как известно сопротивление участка определяется как

ΔP = (l * λ / d + Σξ) * 0,5 * ρ * ω^2
ω = G/s
ΔP = (l * λ / d + Σξ) * 0,5 * ρ * G^2 / s^2

я это к тому, что если у вас, в результате «реконструкции и автоматизации ИТП» изменится расход – у вас изменится и сопротивление, причём изменится прямо пропорционально изменению квадрата расхода
sverchok77
спс за подсказки8))