Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите перевести.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Alexander06
Подскажите как правильно перевести сопротивление ограждающих конструкций (Вт/(м2*К)) в коэффициент удельных тепловых потерь здания (ккал/(м3*ч*К))? Потому что (как я понял) все данные из справочников сильно обобщены и его лучше высчитывать самостоятельно.
И ещё: какое сопротивление применять для старых (от 20 лет) окон (естественно в очень плохом состоянии)?
annuka
Разделить на 1,163 получите искомый результат.
Как обычно Ro=0,4 С*м2*ч/ккал следовательно к=2,5ккал/м2*ч*С

Если рамы старые утепляйтесь....
Alexander06
Спасибо, но коэффициент удельных тепловых потерь имеет метр в кубе, а не в квадрате. Где его взять, этот куб? Будет ли верным сопротивление умножить на толщину стены?

То что нужно окна утеплять я понимаю, но у заказчиков денег нет (хотя они и сами понимают, что это надо делать), а считать то надо.
AllexS
Эти величины друг в друга не переводятся.
- сопротивление ограждающих конструкций (Вт/(м2*К)) - относится к площади собственно ограждения и здесь уже учтена его толщина (толщина ограждения/к-т теплопроводности);
- коэффициент удельных тепловых потерь здания (ккал/(м3*ч*К)) - характеризует общие тепловые потери здания отнесенные к 1 куб. м. объема этого здания.

Поэтому умножать на толщину стены не надо.

Вот как определить уд. теплопотери (формула проф. Н.С. Ермолаева):

qо={(P/S) x [kст + f1(kок-kст) + (1/H) x (f2 x kпот + f3 x kпол]}, Вт/(м3 х К)

в формуле:
Р - периметр здания, м;
S - площадь здания в плане, м2;
kст - коэффициент теплопередачи стен, Вт/(м2 х К);
kок - коэффициент теплопередачи окон, Вт/(м2 х К);
kпот - коэффициент теплопередачи потолка верхнего этажа, Вт/(м2 х К);
kпол - коэффициент теплопередачи пола первого этажа, Вт/(м2 х К);
f1 - коэффициент остекления (отношение площади остекления к площади стен);
f2, f3 - поправочные коэффициенты на перепад температур наружного и внутреннего воздуха для верхнего и нижнего горизонтальных ограждений здания,
f2 = 0,75 - 0,9 (в большинстве случаев 0,85);
f3 = 0,5 - 0,7 (0,6)

Успехов.

Приват-доцент А. Сафонов
Alexander06
Огромнейшее СПАСИБО! Вы настоящий ДРУГ! clap.gif
fisher
Перевести нельзя, а вот преобразовать можно.
kхS=z Вт/м2*Кхм2=Вт/К (для простоты - без учета добавочных теплопотерь) рассчитываем постоянные наружных ограждающих конструкций: отдельно по стенам, окнам и т.п. умножая площадь например, стены на коэф. сопротивления теплопередаче этой стены.
Далее суммируем все z и делим на объем здания, получая удельную отопительную характеристику здания:
Z/V=q Вт/К /м3=Вт/К*м3, или в ккал: х0,859=ккал/К*м3*ч
Irina Irina
AllexS, помогите, а какими нормативными документами регламентируются эти коэффициенты теплопередачи? расчет ведется для помещений птицефабрики. Спасибо.

AllexS
Есть общие СНиПы:
- СНиП II-3-79 Строительная теплотехника (возможно в РФ существует с новой маркировкой)
- СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
- СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
В них тоже много полезного найдете Вы. bestbook.gif
А на "прищепке" - наверное то, что Вы ищете.
Успехов
Irina Irina
Спасибо огромное!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.