Доброго дня!
Прошу подсказки:
- На заводе меняем вентиляторы среднего давления, ВР-9-55 № 12,5 Л 0°, 1,0 исп.5, N = 45 кВт, n = 1000 об/мин.
Стоял там тоже вентилятор 12,5, но с двигателем 55 кВт.
Система выглядит так - венткамера с теплообменниками внутри, воздуховод диаметром 1200 мм, длиной около 50 м с ответвлениями вниз.
Вентилятор стоит на балконе, гонит теплый воздух в цех.
Старый сняли, поставили новый - воет при работе, ток превышает номинал (85,9 А) доходит до 105-107 А.
Пробовали ограничить поток воздуха на входе в вентилятор. На расстоянии около 1,5 м до вентилятора поставил лист металла с диффузором от другого вентилятора диаметром 650мм. Не помогло.
Ток от наличия диффузора не поменялся. Открываем двери в венткамеру - растет еще выше.
Сам вентилятор вращается свободно, механических проблем не вижу, направление вращения правильное.
Куда искать?
AI 155
Варианты решение проблемы.
1. Шибировать
2. Поставить частотник
3. Заменить вентилятор
Nen888
Цитата(AI 155 @ 15.12.2023, 18:39) *
Варианты решение проблемы.
1. Шибировать
2. Поставить частотник
3. Заменить вентилятор

- Смущает, что уменьшение отверстия на входе практически не повлияло на ток.
Шибер на выходе, видимо, придется строить.
AI 155
У асинхронных двигателей жесткая характеристика,
прижимать нужно много и может не в одном месте.
Попробовать все равно нужно.
327
Искать в сторону недостающих 10 кВт.
Или рабочая точка будет с заниженной характеристикой. Т.е. шиберить надо однозначно. Есть правильно (потребуется расчет), и не правильно - листом железа/воздушным клапаном/ и т.п., что умеет полностью перекрывать сечение.
Kotlovoy
Шкив на вентиляторе увеличить.
Nen888
Цитата(Kotlovoy @ 15.12.2023, 20:30) *
Шкив на вентиляторе увеличить.

- Надо подумать.
Сначала попробуем шибер встроить.
LordN
если найдёте у себя где-то на заводе, поставьте ВНА на вентилятор
https://rsvgroup.ru/ventilyatsiya/napravlya...ntilyatora.html


его надо ставить так, чтобы воздух подкручивался в ту же сторону, куда вращается колесо вентилятора. ставить вплотную ко входу, прямо на корпус вентилятора
Nen888
Цитата(LordN @ 16.12.2023, 11:16) *
если найдёте у себя где-то на заводе, поставьте ВНА
его надо ставить так, чтобы воздух подкручивался в ту же сторону, куда вращается колесо вентилятора. ставить вплотную ко входу, прямо на корпус вентилятора

- Интересно.
В этот раз не получится, на будущее запомню.
svoroponov
Поставьте частотник .Уменьшите производительность да и на электроэнергии с
экономите. Он себя оправдает , вот увидите.
Ну а при уменьшении входного отверстия до определённой величины , скорость потока в сечении возрастает и он достигает критических значений по шуму - свист и прочие не удобства .
Nen888
Цитата(svoroponov @ 16.12.2023, 17:45) *
Поставьте частотник .

- Посмотрел цены на частотник, проще двигатель 55 кВт купить.
Шум там некритичен)
Уже шумно.
LordN
Цитата(Nen888 @ 16.12.2023, 22:07) *
- Посмотрел цены на частотник, проще двигатель 55 кВт купить.
Шум там некритичен)
Уже шумно.

это лучшее решение, а ещё лучше - поставьте движок 60-65 кВт
тогда вы его точно не перегрузите этим вентилятором.

и запишите куда-нибудь себе, для памяти, пригодится когда-нибудь, наверняка, мощность вентилятора д.б. > или = расход воздуха в м3/сек*перепад на вентиляторе в Па / кпд вента в выбраной рабочей точке / кпд двигателя в полученных оборотах и нагрузке
zaharov63
Может выхлоп для начала соединить с воздуховодом, который 50 метров... Или фото старое? Как частный случай - тоже на большой сети горел у нас два или три раза двигатель после ремонта (перемотки), токи большие, но в теории не должно было так быть. Поставили другой такой же и все вернулось в норму. Ремонт некачественный.
Nen888
Цитата(zaharov63 @ 16.12.2023, 23:43) *
Может выхлоп для начала соединить с воздуховодом, который 50 метров... Или фото старое?

Это фото еще до пуска. Все соединили.
Вентилятор новый, двигатель тоже новый.
Брак двигателя был бы самым простым решением, но это маловероятно.
Nen888
Шибер помог. Ток двигателя поддается регулировке.