Здравствуйте!
Помогите разобраться в схеме. Прилагается.
1) Поясните пожалуйста принцип работы одноступенчатой схемы ГВС. Почему стоит трехходовой капан, а не двухходовой, в чем будет разница?
2) Расчет подпитки котлового контура. Прилагается.
а) Расход на насосы подпитку. Коэф в формуле 0,03 и 0,02-это что? 0,32- что это за расход? 2,4 -это расход на подпитку из объемов 8+4 на котловой и контур в итп.
б) Расчет напора насоса подпитки. Поясните как правильно. В расчете ошибки? Я не очень понимаю как думать. Зачем статическое давление системы отопления Р1=50 м вод ст.? Почему после ХВП 25 м вод ст? откуда эта цифра? Разве напор на подпитку не будет считаться как Р2-Р до насосов+потери+запас, Р2 в проекте =69 м вод ст. Р до насосов=50 м вод ст (давление на входе в ХВП)-потери в ХВП (на одну потери 6м)=50-6-6 (допустим, я не разобралась еще как работает хвп, но потери на одну установку 6 м вод ст.)=38 м вод ст -это давление до насосов подпитки. ТОгда напор будет 69-38+3+10=44 м вод ст.