новичок_ПТ
30.1.2025, 9:01
Добрый день! Прошу проконсультировать по следующему вопросу.
Имеется газопровод высокого давления 1,2 МПа. Газ используется для сжигания в установке термического окисления. Расход газа автоматически меняется в зависимости от количества сжигаемого продукта. С этой целью на газопроводе установлен регулирующий клапан расхода.. Встал вопрос, если после регулирующего клапана ввиду его поджатия с целью уменьшения расхода и как следствие уменьшения давления после клапана, давление будет меньше 0,6 МПа, т.е. категория газопровода изменится требуется ли в таком случае ГРП ?
Мое мнение такое: при переходе с одной категории на другую всегда требуется ГРП и регулировать расход можно только внутри одной категории.
С другой стороны в СП 62 сказано:
Для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусматривают следующие ПРГ:....
Нашей целью не является снижение и поддержание давления, а является регулирование расхода.
6.5.6. Параметры настройки регулирующей, предохранительной и отключающей (защитной) арматуры должны обеспечивать диапазон рабочего давления в сети газораспределения, необходимый для стабильной работы газоиспользующего оборудования потребителя в соответствии с проектом и данными предприятий-изготовителей.
Цитата(новичок_ПТ @ 30.1.2025, 9:01)

Мое мнение такое: при переходе с одной категории на другую всегда требуется ГРП и регулировать расход можно только внутри одной категории.
Нет.
новичок_ПТ
31.1.2025, 9:26
Цитата(forrte @ 31.1.2025, 9:23)

6.5.6. Параметры настройки регулирующей, предохранительной и отключающей (защитной) арматуры должны обеспечивать диапазон рабочего давления в сети газораспределения, необходимый для стабильной работы газоиспользующего оборудования потребителя в соответствии с проектом и данными предприятий-изготовителей.
Нет.
Можете как то более развернуто пояснить?
Диапазон рабочего давления для стабильной работы газоиспользующего оборудования может располагаться сразу в нескольких категориях давления газа.
Уменьшить диапазон, установленный изготовителем, при эксплуатации Вы можете, если не собираетесь эксплуатировать в каких-то режимах, но это должно быть отражено в проекте.
Т.е. если рабочее давление, установленное изготовителем - до 1,2 МПа, можно установить ПРГ и отсечь давление выше 0,6 МПа, если оно не нужно, в целях безопасности или более устойчивой работы оборудования, например. Но обязанности такой нет.
Если же рабочее давление, установленное изготовителем - до 0,6 МПа, Вы. конечно, обязаны установить ПРГ, т.к. давление газа 1,2 МПа не соответствует рабочему диапазону.