Цитата(Ivan07 @ 18.2.2025, 17:31)

Всех приветствую. Очень хочется услышать мнения специалистов, так как нигде не нашел для себя ответа. Имеется котельная в 2х этажном доме. Котел baxi 1.240i c открытой камерой, который подключен к керамическому дымоходу Schiedel 160, высотой около 8 метров. Рядом с дымоходом выложен вент канал 120X170мм того же производителя такой же высоты. В котельной сделана приточка в виде 3x вентканалов 100мм. По замерам получается , что в дымоход через 20 мин после выключения котла потребляет около 110 кубов в час, плюс в вентиляцию улетает около 72(прямо 3х кратный обьем) кубов в час и какая-то часть на вентиляцию самого дымохода( каналы вокруг утеплителя).Замеры сделаны при -7.Итого около 200кубов в час и это когда котел не работает и дымоход немного остыл. Естественно 3х каналов не хватает и приходится приоткрывать окно в котельную. Иначе дымоход переворачивает 2 вентиляции, указанные выше. И естественно в котельной при такой становится прохладно. При -15 в котельной 16 градусов. Понятно что дымоход нужно делать меньшим сечением , приточку больше. Окно открыть. Но можно как-то уменьшить постоянную тягу дымохода? 200кубов через котельную мне кажется как-то многовато..
Для начала посчитать. Для котла 24 кВт и помещения котельной площадью 10 квадратов и высотой 3 м площадь притока (скорость 0,5 м/с) должна быть 0,068 квадратов, вытяжки (1 м/с) - 0,025 квадратов, то есть приток порядка 120 кубов в час, вытяжка около 90. И для такой вытяжки 120х170 маловато, надо хотя бы 120х210, дымоход 120 мм диаметром должен быть... В общем, для начала посчитать, как должно быть, сравнить с тем, что есть, и тогда думать...