Всех приветствую. Очень хочется услышать мнения специалистов, так как нигде не нашел для себя ответа. Имеется котельная в 2х этажном доме. Котел baxi 1.240i c открытой камерой, который подключен к керамическому дымоходу Schiedel 160, высотой около 8 метров. Рядом с дымоходом выложен вент канал 120X170мм того же производителя такой же высоты. В котельной сделана приточка в виде 3x вентканалов 100мм. По замерам получается , что в дымоход через 20 мин после выключения котла потребляет около 110 кубов в час, плюс в вентиляцию улетает около 72(прямо 3х кратный обьем) кубов в час и какая-то часть на вентиляцию самого дымохода( каналы вокруг утеплителя).Замеры сделаны при -7.Итого около 200кубов в час и это когда котел не работает и дымоход немного остыл. Естественно 3х каналов не хватает и приходится приоткрывать окно в котельную. Иначе дымоход переворачивает 2 вентиляции, указанные выше. И естественно в котельной при такой становится прохладно. При -15 в котельной 16 градусов. Понятно что дымоход нужно делать меньшим сечением , приточку больше. Окно открыть. Но можно как-то уменьшить постоянную тягу дымохода? 200кубов через котельную мне кажется как-то многовато..
lovial
Цитата(Ivan07 @ 18.2.2025, 17:31) *
Всех приветствую. Очень хочется услышать мнения специалистов, так как нигде не нашел для себя ответа. Имеется котельная в 2х этажном доме. Котел baxi 1.240i c открытой камерой, который подключен к керамическому дымоходу Schiedel 160, высотой около 8 метров. Рядом с дымоходом выложен вент канал 120X170мм того же производителя такой же высоты. В котельной сделана приточка в виде 3x вентканалов 100мм. По замерам получается , что в дымоход через 20 мин после выключения котла потребляет около 110 кубов в час, плюс в вентиляцию улетает около 72(прямо 3х кратный обьем) кубов в час и какая-то часть на вентиляцию самого дымохода( каналы вокруг утеплителя).Замеры сделаны при -7.Итого около 200кубов в час и это когда котел не работает и дымоход немного остыл. Естественно 3х каналов не хватает и приходится приоткрывать окно в котельную. Иначе дымоход переворачивает 2 вентиляции, указанные выше. И естественно в котельной при такой становится прохладно. При -15 в котельной 16 градусов. Понятно что дымоход нужно делать меньшим сечением , приточку больше. Окно открыть. Но можно как-то уменьшить постоянную тягу дымохода? 200кубов через котельную мне кажется как-то многовато..

Для начала посчитать. Для котла 24 кВт и помещения котельной площадью 10 квадратов и высотой 3 м площадь притока (скорость 0,5 м/с) должна быть 0,068 квадратов, вытяжки (1 м/с) - 0,025 квадратов, то есть приток порядка 120 кубов в час, вытяжка около 90. И для такой вытяжки 120х170 маловато, надо хотя бы 120х210, дымоход 120 мм диаметром должен быть... В общем, для начала посчитать, как должно быть, сравнить с тем, что есть, и тогда думать...
Ivan07
Цитата(lovial @ 18.2.2025, 17:42) *
Для начала посчитать. Для котла 24 кВт и помещения котельной площадью 10 квадратов и высотой 3 м площадь притока (скорость 0,5 м/с) должна быть 0,068 квадратов, вытяжки (1 м/с) - 0,025 квадратов, то есть приток порядка 120 кубов в час, вытяжка около 90. И для такой вытяжки 120х170 маловато, надо хотя бы 120х210, дымоход 120 мм диаметром должен быть... В общем, для начала посчитать, как должно быть, сравнить с тем, что есть, и тогда думать...

Итого площадь котельной 8.1 м2 высота потолка 3 м. Скорость потока у входа дымохода в котел 2,6 м/с ( через 20мин после выключения ) площадь сечения 120мм. Итого через дымоход - 105,86м3/с. Вентиляция 120x170 , но вент отверстие 120 на 130. Скорость на входе 1.3. Итого через вентиляцию 73м3/ч . Через вентиляцию самого дымохода еще около 20 м3/ч . Итого около 200 м3ч . Но больше всего напрягает объем через дымоход. Так как при более частой работе обьем еще скорей всего увеличивается.
Ivan07
105м3/ч опечатался
lovial
Цитата(Ivan07 @ 18.2.2025, 20:27) *
Но больше всего напрягает объем через дымоход. Так как при более частой работе обьем еще скорей всего увеличивается.

Кпоните по запросу "регулятор тяги дымохода" или "стабилизатор тяги дымохода". Хотя в самом котле по идее регулировка объема воздуха для горения должна быть
Ivan07
Цитата(lovial @ 19.2.2025, 10:18) *
Кпоните по запросу "регулятор тяги дымохода" или "стабилизатор тяги дымохода". Хотя в самом котле по идее регулировка объема воздуха для горения должна быть

Да, стабилизатор есть. Вопрос в том ,что сам разогретый дымоход много из котельной потребляет...
lovial
Цитата(Ivan07 @ 19.2.2025, 12:34) *
Да, стабилизатор есть. Вопрос в том ,что сам разогретый дымоход много из котельной потребляет...

У Будеруса встречал задвижку с приводом на дымоход, но то на котлы для больших обьектов. У Аристона видел опрокидыватели тяги. У Бакси встречать не приходилось...