Здравствуйте, пожалуйста, помогите разобраться. Я рассчитывала бортовой отсос по данному методу:
Расчет бортовых отсосов из технологических ванн травления металлов и сплавов: метод. указания к практическим и лабораторным занятиям для студентов спец. 1103, 1105, 1203, 1208 всех форм обучения. Ч. 3 / НГТУ; сост.: В.А. Ульянов, В.Н. Гущин, С.А. Балан, Е.И. Яровая. - Н. Новгород, 2007. - 13 с. [/b][/b]
Для предотвращения прорыва восходящего потока аэрозоля в окружающую ванну среду и его удаления через щель газоотсоса необходимо,
чтобы кратность разбавления аэрозоля воздухом была - K=V0/Vn >1
Для расчетов используется:
ΔH - высота спектра всасывания (в методе заложена – 0,09м), в моём случае она неизвестна, и я взяла этот показатель из таблиц (Высота спектра вредных выделений), что, наверно – неправильно. Но расчеты получились, условие выдержано, смущают только такие большие показатели.
Также, предполагаю, что
ΔH = (равна) h-высота спектра вредных выделений (зависит от токсичности - 40,80,160мм) – (минус) H-расстояние от зеркала до оси щели?, тоже неправильно.
Подскажите, пожалуйста, как правильно использовать(найти) – ΔH (высота спектра всасывания). Для правильного расчета бортотсоса. Спасибо Вам большое. очень надеюсь на Вашу помощь.
Ниже мои расчеты.
a- длинна ванны - (0,95м)
b- ширина ванны - (0,31м)
H- расстояние от зеркала до оси щели - (0,0885м)
ΔH- высота спектра всасывания - (0,16м)
tж - температура жидкости - (85 °С)
tв - температура воздуха - (20 °С)
tж-tв - разница температур - (65 °С)
Q0 - кол-во тепла, выделяемое ванной в окр. среду - (кВт)
α - коэффициент теплоотдачи конвекцией - (Вт/(м2*град))
K - кратность разбавления аэрозоля воздухом
V0- поток воздуха вдоль оси X (восходящ.+подсосан.воздух) - (м3/ч)
Vn- поток воздуха вдоль оси Y (восходящий поток) - (м3/ч)
x0 - расстояние до точки максим. траектории газ.струи (вычисляется по формуле 13)
x0,y0- точки максимума привышения траектории над зеркалом
U - конвективные потоки - (м/c)
Для предотвращения прорыва восходящего потока аэрозоля в окружающую ванну среду и его удаления через щель газоотсоса необходимо,
чтобы кратность разбавления аэрозоля воздухом была - K=V0/Vn >1
Q0=α(tж-tв)ab/1000 - (0.157781823)
α = 2,053√(tж-tв) - (8.242487805)
При сред. скорости подъема аэрозоля над ванной за счет конвектиных потоков (U)
U=0,1553√Q0 - (0.083756275)
расход восходящего потока составит
Vn=3600Uab - (88.79840283)
Для однобортового отсоса по формуле (13), находим X0 - расстояние до точки максимума траектории газовой струи.
И из полученных корней выбирается положительный 0 ≤ "X0¯ "≤1, по которому определяется X0 = "X0¯ "*b. (X0 необходим для вычисления V0, K).
По формуле (6), находим - V0. По формуле (7), находим К.
Расчеты делаем в Wolfram alpha, туда забиваем формулу, заменяя числовыми показателями.
Вычислила -
V0 - 95,7205
V0 - 136,311
K - 1,11967
K - 1,60953
Vn - 88.79840283
вариант1,2 удовлетворяет условию K=V0/Vn >1
K(1,11967) = V0(99,4248) / Vn(88,79840283) (1,1196) >1
K(1,60953) = V0(142,924) / Vn(88,79840283) (1,60953) >1
S=Q/V*3600
V - Скорость воздуха - 2,5м/сек
Q - Расход воздуха - (V0+Vn)-95,7205+88,79840283=188,2
Q - Расход воздуха - (V0+Vn)-136,311+88,79840283=231,7
0,020911111
0,025744444
Берем средний показатель?