stager
Здравствуйте. Обратился потенциальный заказчик собрать котельную в бывшем общежитии, реконструкция под гостиницу. У заказчика были сомнения или нагрузили его, но основное оборудование куплено. Котел Бакси Слим с встроенным 60л бойлером и бойлер косвенник Термех Кредо 300л. СО однотрубное, радиаторы секционные , подача на 2 этаж обратка с первого этажа через радиаторы. У заказчика пожелание если не хватит емкости бойлера чтобы подключался к работе бойлер котла. Я прикинул по материалам, но когда добрался до выхода ГВС с бойлера чуток затупил. Не приходилось до этого такую задачу решать. Скачал с официалов деталировку котла с бойлером. В принципе задача реализуема, но есть одно но! Котел на гарантии и придется его конкретно распотрошить с переключением линий В1 и Т3 а также датчиков контроля. Меня не поймут раз да и мороки будет много. Лазил по интернету ничего подобного не нашел. Голова аж разболелась, но вроде придумал. Выходы труб с бойлера котла и выход с БКН подключаются к трехходовому клапану, в режиме переключения потоков, с сервоприводом после сервопривода устанавливается на трубу на удалении мм мин. 300, термостат с накладным датчиком и релейным выходом с подключением к сервоприводу 3-х ходового. В бойлере котла и в БКН выставляется одинаковая температура 60-65 *С. На регуляторе накладного выставляться 60 градусов. При активном разборе при падении температуры на выходе термостат перекидывает контакты открывая линию Т3 бойлера котла или Т3 с БКН и наоборот. Придумал вот такую схему вроде должно работать, но чую что то не то. Где то может быть ошибка . Нужен свежий взгляд со стороны
jota
Как будете греть бойлер 300 лтр?
stager
Цитата(jota @ 15.12.2025, 0:29) *
Как будете греть бойлер 300 лтр?

От отдельного контура после гидроразделителя. Управление насоса загрузки от погружного термостата установленного в БКН.
jota
Baxi slim мощность около 30 кВт; мощность на подогрев бойлера 300 лтр около 40 кВт. Если будете подключать через стрелку, то придётся постоянно держать максимальную температуру из котла для нагрева воды, а на отопление отдельные регулировочный клапан, насос и контроллер управления отоплением. Когда будет нагревать бойлер, отопление остановится. При этом контроллер котла для регулировании температуры по Тнар работать не будет.
В таком бойлере обычно бывают фланцы для электро тэнов. Может есть смысл использовать 300 лтр бойлер как буфер: нагретая вода из бойлера котла подаётся в бойлер, а из бойлера в сеть. В бойлере электротэны будут поддерживать и догревать, если нужно. Циркуляцию ГВ делать через бойлер. И ещё вариант - кроме последовательного соединения сделать и параллельное, чтобы иметь возможность использовать отдельно котёл и бойлер с электроподогревом.
stager
Цитата(jota @ 15.12.2025, 18:57) *
Baxi slim мощность около 30 кВт; мощность на подогрев бойлера 300 лтр около 40 кВт. Если будете подключать через стрелку, то придётся постоянно держать максимальную температуру из котла для нагрева воды, а на отопление отдельные регулировочный клапан, насос и контроллер управления отоплением. Когда будет нагревать бойлер, отопление остановится. При этом контроллер котла для регулировании температуры по Тнар работать не будет.
В таком бойлере обычно бывают фланцы для электро тэнов. Может есть смысл использовать 300 лтр бойлер как буфер: нагретая вода из бойлера котла подаётся в бойлер, а из бойлера в сеть. В бойлере электротэны будут поддерживать и догревать, если нужно. Циркуляцию ГВ делать через бойлер. И ещё вариант - кроме последовательного соединения сделать и параллельное, чтобы иметь возможность использовать отдельно котёл и бойлер с электроподогревом.

Да котел в притирочку без запаса подобран. Подключение через стрелку,на гвс настройка бойлера котла 55-60*С, внешнего БКН 60-65*С Котел будет работать без погодозависимой автоматики. Контур отопления с циркуляционным насосом, в зимнем режиме постоянно включен. Я рассматривал два варианта, первый вариант основной нагрев БКН сделать через бойлер котла, выход Т3 бойлера котла параллельно на вход В1 в БКН, а циркуляцию Т4 с БКН параллельно на вход В1 в бойлер котла. Второй вариант выход Т3 с БКН ответвление параллельно на вход В1 в бойлер котла, выход Т3 бойлера на циркуляцию Т4 БКН. После изучения деталировки котла эту идею оставил, слабоват контур бойлера котла. В этой линейке бойлеров нагрев от дополнительных источников не предусмотрен. Циркуляции гвс нет, и делать не планируют.
jota
Бойлера котла 60 л хватит на 3 мин одного душа, потом клапан переключит отопление на нагрев воды и стрелка остановится. Если отключить бойлер котла и переключающий клапан то, во-первых, это вмешательство снимающее гарантию. Во-вторых, нагрев 300 л бойлера с 30 кВт котла займёт больше часа - для отопления такой перерыв это много. Посмотрел в сети: Термех Кредо 300л как доп.функцию имеет возможность ставить электронагреватель фланцевый - покупается отдельно.
Вобщем, без электронагрева я не вижу вариантов. Я бы отказался от проектирования... smile.gif
stager
Я снимал теплоизоляцию с бойлера. Нет там технологической возможности установить ТЭН. Поэтому задумка такая. При первом включении котла греется бойлер котла, затем котел работает на стрелку. За стрелкой насосы греют СО и БКН. Контур загрузки БКН , управляется термостатом с погружным датчиком. При достижении заданной отключается насос контура БКН и работает контур СО. При начале водоразбора отбор происходит с БКН. Температура гВС контролируется накладным термостатом с релейным выходом. При понижении t ГВС с контура БКН контакт термостата подает сигнал на привод трехходового который переключает поток с контура БКН на контру бойлера котла. Просадки конечно будут в сети ГВС, но другого варианта пока не вижу как решить этот вопрос. Как крайний вариант придется действительно отказаться от объекта.
jota
Ваш выбор и чтоб потом не пожалели... заказчик Вас жалеть не будет. smile.gif
stager
Ну это как всегда. В данном случае к работам не приступлю, пока не уверен в решении с ГВС. И когда будет подписана бумажка: что мощность котла занижена и ни о какой одновременной работу двух контуров СО и БКН речи не идет. Отсутствие на сетевом водопроводе нормального давления , на вводе 1 бар и это не в летний период и прочее.