РАМ
Помогите кто нибудь разобраться, смжет ли электронагреватель встроенный в фанкойл выдать ту теплопроизводительность что заложена в каталоге если его электричекая нагрузка в 2 раза меньше и будет ли вообще работать притемпературе -19 С

РАМ
, пожалуйста читайте правила форума! нельзя создавать дублирующие темы в разных разделах. mad.gif
обе темы объеденил, общаемся здесь (в одном месте)
РАМ
Кто нибудь занимался проектированием отопления с помощью фанкойлов фирмы "Carrier" или каких нибудь др. фирм?
РАМ
Здравствуйте, помогите разобратся, я спроиктировал конбинированную систему отопления и кондиционирования с помощью чилеров и фанкойлов. С кондиционированием проблем нет, а вот с отоплением возникают проблемы когда температура падает ниже -5 С. Я установил фанкойлы с встроеным электрокалорифером, но в каталоге теплопроизводительность в 2 раза больше чем его элекрическая нагрузка. Вопрос: будут ли фанкойлы работать от электрокалориферов и давать теплопроизводительность заложенную в каталоге при -19 С helpsmilie.gif
olga
1.Если каталог не понятен, можно позвонить производителю.
2.Скорее всего тепловая производительность фанкойла дана при использовании воды в качестве теплоносителя (при определенных параметрах, например 80/60 оС). Электрический нагреватель просто установлен на меньшую мощность и не рассчитан на отопление при наших расчетных температурах.
3. Фанкойл то двухтрубный или четырехтрубный?
Mefisto
Это даже теоретически не возможно, не говоря уже о практическом исполнении. Здесь возможен один вариант: при -5 по фанкойлам должна бежать горячая вода из ИТП или чиллера (теплового насоса). А температура связана с нехваткой теплопроизводительности только временем остывания помещением.
РАМ
Извеняюсь просто на отоплении мне некто неовечал rolleyes.gif
Так получачается что при температуре ниже -5 С мне нужно будет дополнительно делать догрев помимо электрокалориферов встроеных в фанколы, а сами электрокалориферы смогут работать зимой.
Фанкойлы 2-х трубные, кстати какие лутше
ТТГВ
to PAM

Ну Вы сами подумайте как такое может быть???
Чудес на свете не бывает так что если написано на 42GWE008 - 2,5 кВт электрической мощности, то больше он никак не даст.
Тепловая мощность которая дана в каталоге указывается для водяного калорифера и температуры воздуха поступающего в фанкоил 20 и теплоноситель 70-60.
Лучше те фанкоилы которые нужны!!!
Я сделал двухтрубные как просил заказчик и зимой работают на отопление летом на кондиционирование. Хотя на сомом деле лучше если бы были четырехтрубные, потому что весной и осенью примерно дней по 20 во внутренних помещениях жара, а впомещениях с наружными стенами холодно, вот и думают что им включать чиллер или тепловой пункт!!!
РАМ
Спасибо за помощь, а то тут монтажники мне напели что за счет вентилятора будет увеличиватся скорость нагрева и из-за этого он будет поддеживать нужную температуру постоянно. Еще токой вопрос хочу сделать воздушное отопление, а калориферы в венкамере непомещаются можно запихать их в подвесной потолок???
vvslava
Электронагреватель в фанкойле работает самостаятельно. Пульт подберите корректно+нагреватель-тен по потерям. ХМ в режиме теплового насоса на низких температурах не гоняйте. Все работает главное не нахомутаь при подключении. Если хотитетепловой насос зимой -закапывайтесь в грунт. Любая фирма производитель дает рекомендации по расчетам если нет документации пишите поделюсь. smile.gif
РАМ
Да было бы неплохо получить какой нибудь расчетик или паспортные данные
РАМ
Господа проектировщики и монтажники может кто-нибудь прислать паспортные данные и техничекие характеристики фанкойлов с встроенным электронагревателем фирмы "Carrier".