Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоотдача от изолированых стояков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Linnik
Специалисты подскажите пожалуйста как посчитать теплоотдачу от пластиковых труб заизолированных пенополиуретаном.
Alex_
Принять за ноль.
Сорри, ничего умнее в голову не приходит. Тему раскройте, мож у Вас там какая специфика....
jota
Самый простой оценочный способ - воспользоваться программой KaiCalc поищите поиском, по-моему даже на этом форуме. Ну а если нужны формулы - литература тоже есть на форуме. Надо чуть-чуть поискать
Bers
В "Спрвочнике проектировщика" под ред. Староверова (если не ошибаюсь) есть таблицы теплоотдачи стальных изолированных труб разных диаметров при разных температурах теплоносителя и окружающего воздуха. Можно взять за основу, сделав" на глаз" поправку на пластиковые трубы и применяемую изоляцию. Ну, например, применив коэффициент 0,6 (от балды).
Linnik
Всем большое спасибо за советы!!! А посчитал я по староверу rolleyes.gif
Giedi Prime
Можно воспользоваться расчетными программами от производителей изоляции Thermaflex, Armaflex. Там и пластиковые трубы, и стальные, и медные.
Awarija
причем программки бесплатные smile.gif
на сайте производителя висят smile.gif
Сантехник
Напомните номер СП по использованию пластика в системах отопления и гвс там подробный расчет видел и даже сдул.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.